PDA

Просмотр полной версии : Связь ТРМ148 и Trace Mode 6.07.7



VlaZar
12.09.2011, 20:07
Пытаюсь связать ТРМ148 и Trace Mode 6.07.7 через драйвер или OPC-сервер для приборов c интерфейсом RS-485 и протоколом ОВЕН
и получил следующие результаты:
1. ОРС сервер OWEN для RS485 хорошо работает с MatrikonOPC Explorer но только через реальный COM-порт а не через виртуальный USB/AC4
2. ТМ6 хорошо подключает MatrikonOPC Server for Simulation и никак пока не удалось подключить ОРС сервер OWEN для RS485
3. Драйвер для приборов OWEN хорошо работает с ТМ6 независимо от того реальный COM-порт или виртуальный USB/АС4
4. Доступ к переменным каналов ТРМ148 в драйвере осуществляется по их имени (имя можно найти в ОРС-сервере) и индексу канала: <имя>\<индекс> , а не как в справке через ":", проверил входы, выходы, калькулятор
5. Неясно только как добраться к уставкам

Кто-нибудь тестировал этот прибор на связь с ТМ6.07.7 и может подсказать какую строку надо ввести в поле "дополнительно" драйвера чтобы прочитать или записать уставку, и почему не инициализируется OPC-сервер?

VlaZar
13.09.2011, 23:10
Разобрался, входы читаются по имени rEAd при при увеличении адреса прибора на номер канала, уставки по имени SP.LU:<индекс> Только с определением индекса не совсем понятно как найти соответствующие атрибуты. ОРС-сервер тоже заработал после того как техподдержка ТМ6 добавила патч