PDA

Просмотр полной версии : МВ110-8А



evgeha
12.09.2011, 18:31
Куда-то пропал раздел эксплуатация, поэтому пишу здесь. Используем модуль ввода МВ110-8А для контроля технологических параметров, случилось следующее, на входах которые сконфигурированы под датчики температуры ТСМ 50М, ТХК. Скачком поднялась температура на 40 гр. Цельсия. На всех каналах. Измерения продолжаются с увеличенным значением. А где используются токовые входа, там значения не изменились. Может кто сталкивался???? Как лечить?

Николаев Андрей
13.09.2011, 09:49
Первое что нужно сделать - проверить конфигурационные параметры модуля - возможно была внесена коррекция - сдвиг характеристики...
Второе - проверить работу входов при подключении магазина сопротивлений - возможно сбилась калибровка.

Александр Приходько
13.09.2011, 11:22
Такого поведения модуля мы не наблюдали? Восстанавливаются ли показания при отключении питания? Если данные явления повторяются, то возможно не исправны аналоговые входа.

evgeha
13.09.2011, 12:11
Конфигурацию проверил в первую очередь, питание тоже переключали, там все нормально, когда замыкаешь вход сконфигурированного для ТХК, он даже окружающую температуру с погрешностью показывает, отключал компенсацию, подцеплял ПП-63 завышает на 10гр. При подключение магазина, завышает на 30гр. После всех этих испытаний стали откидывать токовые датчики, откинув три датчика показания нормализовались, эти токовые датчики объединяет один блок питания, заменили его, ничего не изменилось. Тупик, что можете посоветовать?

Gans
13.09.2011, 19:03
После всех этих испытаний стали откидывать токовые датчики, откинув три датчика показания нормализовались, эти токовые датчики объединяет один блок питания, заменили его, ничего не изменилось. Тупик, что можете посоветовать?
Если плохой монтаж или неисправность образцового(-ых) резисторов то поведение модуля будет аналогичным.

Александр Приходько
14.09.2011, 09:25
Конфигурацию проверил в первую очередь, питание тоже переключали, там все нормально, когда замыкаешь вход сконфигурированного для ТХК, он даже окружающую температуру с погрешностью показывает, отключал компенсацию, подцеплял ПП-63 завышает на 10гр. При подключение магазина, завышает на 30гр. После всех этих испытаний стали откидывать токовые датчики, откинув три датчика показания нормализовались, эти токовые датчики объединяет один блок питания, заменили его, ничего не изменилось. Тупик, что можете посоветовать?

Схему подключения с типами датчиков выложите пожалуйста.

amn
30.01.2014, 13:44
Подскажите, пожалуйста, в настоящее время какой из приборов лучше использовать МВ110-8А или МВА8. Есть ли преимущества у более нового, или старый уже проверенный и меньше глюков?

amn
31.01.2014, 11:29
Меня интересует: у какого из приборов меньше битых посылок в сети. Так то они по описанию практически одинаковы.

Николаев Андрей
01.02.2014, 11:58
У обоих приборов нет битых посылок при хорошей настройке :)
Если серьезно - стоит расчитывать на МВ110-8А, ну или МВ110-8АС. По тому что МВА8 будет выводиться. Будет дороже и под заказ.

amn
01.02.2014, 12:15
Спасибо за информацию. Только я не добился полного отсутствия ошибок у МВА8 по Модбас RTU, единичные ошибки все-равно проскакивают. И, похоже, никто на форуме не смог, я как-то спрашивал.

IVM
01.02.2014, 12:48
Полевых шин без "битых" пакетов не бывает. Бороться с этим бесполезно.

Валенок
01.02.2014, 21:12
Только я не добился полного отсутствия ошибок у МВА8 по Модбас RTU, единичные ошибки все-равно проскакивают. И, похоже, никто на форуме не смог, я как-то спрашивал.

Кое-кто смог. Но вопрос не в этом - незачем добиваться абсолютного отсутствия ошибок.

amn
01.02.2014, 22:20
Ну да, Валенок, Вы исключение :). Просто если в идеальных условиях есть ошибки, неизвестно как оно будет на реальном объекте. Поэтому стараюсь, чтобы их было поменьше.

Вовремя Вы появились на форуме. Скажите, а какие модули Вы сейчас используете МВА8 или МВ110-8А?

Валенок
01.02.2014, 23:19
Почему исключение ? Просто молчат. Какой модуль ? Без разницы, последний - МВ110.
Если свободно проглатываете одну ошибку в час, не будет проблем и с 10%. Вопрос лишь в допустимом кол-ве непрерывных ошибок.
Я тоже стараюсь уменьшать, но особо не упираюсь. Оно как-то само выходит на предел. Почти ))) С этими, пока обедал, ни одной ошибки - не вижу смысла дальше напрягатся если готов к куда более жёстким условиям.

amn
02.02.2014, 20:55
Почему исключение ? Просто молчат. Какой модуль ? Без разницы, последний - МВ110.
Если свободно проглатываете одну ошибку в час, не будет проблем и с 10%. Вопрос лишь в допустимом кол-ве непрерывных ошибок.
Я тоже стараюсь уменьшать, но особо не упираюсь. Оно как-то само выходит на предел. Почти ))) С этими, пока обедал, ни одной ошибки - не вижу смысла дальше напрягатся если готов к куда более жёстким условиям.

Большое спасибо за разъяснение!

Zecher
12.03.2014, 13:02
Здравствуйте.
Имеется зарубежное оборудования с 8-ю датчиками (7 температуры и 1 давление) типа токовая петля. Показания датчиков дублируется на панели блока управления оборудованием.
Требуется собирать данные с датчиков в сеть с помощью МВ110-8А.
Всё собрал по рекомендации по подключению токовой петли к МВ110-8А.
При работающем блоке МВ110-8А показания на панели скачат +-1,5С. При отключении питания блока всё стабильно.
Такое явления наблюдается в 2 одинаковых установках.
Вопрос: что это за помехи работы АЦП блока? Как от них избавиться и можно ли?

Вольд
12.03.2014, 13:10
При отключении питания блока всё стабильно.
Какие могут быть показания на панели при отключенном блоке питания модуля ? Нулю ?

Zecher
12.03.2014, 13:22
Какие могут быть показания на панели при отключенном блоке питания модуля ? Нулю ?

Нет. В состоянии ожидания примерно 20С-30С в зависимости от датчиков.
Получается я врезался в токовые петли блоком МВ и всё, далее по RS инфа уходит в ПЛК323 и в сеть.
Никакого влияния на показания на панели блок МВ оказывать не должен.

Вольд
12.03.2014, 13:42
Нет. В состоянии ожидания примерно 20С-30С в зависимости от датчиков.
Получается я врезался в токовые петли блоком МВ и всё, далее по RS инфа уходит в ПЛК323 и в сеть.
Никакого влияния на показания на панели блок МВ оказывать не должен.
Значит работающий МВ110-8А искажает сигнал в ЛС и ни хрена тут не поделаешь.

Zecher
12.03.2014, 17:19
Значит работающий МВ110-8А искажает сигнал в ЛС и ни хрена тут не поделаешь.

Отлично, значит разработчикам нужно заняться этим вопросом. Либо сделать модификацию специально для токовый петель.
Не знаю что там на входе в МВ, но если там инструментальный усилитель и так шумит, то успехов схемотехникам...
Попробую МВ110-8АС, мб там схемотехника другая, хотя очень сомневаюсь.

alexx751
12.03.2014, 17:41
Скорее всего это перезарядка входной емкости АЦП (измерительная схема - AD78xx и входной коммутатор на МОП-ключах).
Разработчики делать ничего не будут - Овен не любит исправлять просчеты. Батарейкой в ПЛК уже несколько лет группа разработчиков занята.

Вольд
12.03.2014, 19:14
Отлично, значит разработчикам нужно заняться этим вопросом. Либо сделать модификацию специально для токовый петель.
Не знаю что там на входе в МВ, но если там инструментальный усилитель и так шумит, то успехов схемотехникам...
Попробую МВ110-8АС, мб там схемотехника другая, хотя очень сомневаюсь.
Попробуй сделать врезку в другой провод токовой петли.

Zecher
15.05.2014, 06:49
Проблема была в том, что ни в 8А, ни в 8АС каналы не имеют развязки между собой. Потому 8 петель закорачивались вместе и токи текли как угодно.
Решил проблему двумя БП14Б-Д4.4 и восемью ПАС-01 (от компании Рэлсиб) получились 8 гальванически развязанных каналов измерения.
Надеюсь Овен сделает одноканальный преобразователь аналоговых сигналов (например в корпусе как у ПР-МИ485). Было бы полезно.

smk1635
15.05.2014, 07:13
Проблема была в том, что ни в 8А, ни в 8АС каналы не имеют развязки между собой. Потому 8 петель закорачивались вместе и токи текли как угодно.
Решил проблему двумя БП14Б-Д4.4 и восемью ПАС-01 (от компании Рэлсиб) получились 8 гальванически развязанных каналов измерения.
Надеюсь Овен сделает одноканальный преобразователь аналоговых сигналов (например в корпусе как у ПР-МИ485). Было бы полезно.

Это имеете виду: http://www.owen.ru/catalog/51260772 ?

alex55
15.05.2014, 20:11
Интересно,что входные цепи мв-8а воспринимают наведенный потенциал от контактов герконовых реле, коммутирующих цепи измерения с термометрами сопротивления и тоже плывут показания, пришлось применить слаботочные электромагнитные реле для подключения цепей измерения- глюки пропали.. Для сравнения тот же ТРМ 138 равнодушен к такого рода помехам-больно уж капризный этот модуль.. Жаль НТП-1 применить не догадался- надо попробовать.

Zecher
26.05.2014, 05:08
Это имеете виду: http://www.owen.ru/catalog/51260772 ?

Нет.
Имеется импортное промышленное оборудование с 8-ю датчиками с выходами 4-20мА. На каждой из 8-ми петель сидит по два устройства считывания.
НПТ-1 не считывает токовые петли, а преобразует в сигнал токовой петли. Две разные вещи.
Или если вы про корпус, то да, в таком корпусе.

ASo
26.05.2014, 07:21
У вас проблемы с общим проводом или с датчиками?

Zecher
26.05.2014, 08:00
У вас проблемы с общим проводом или с датчиками?

Вот примерная схема:13066
Блок считывания можно включить только между контроллером и регистратором (из-за прочих сложностей).
Как видно, при таком включении регистратор будет показывать фигню.

ASo
26.05.2014, 10:05
Естественно! Не надо экономить до такой степени.