Просмотр полной версии : протокол обмена овен
Михайлов Сергей
27.12.2007, 13:42
Здравствуйте!
Не могли бы вы прислать описание протокола обмена ОВЕН на почтовый ящик Mihailov@mail.npptec.ru. Желательно с примерами на С.
Только не пишите, что лучше пользоваться вашей библиотекой owen_io.dll! Я уже попользовался, теперь необходимо реализовать протокол самому!
Заранее спасибо!
PS Походив по форуму, я встретил множество просьб прислать описание вашего протокола. Почему его нет на сайте?
Илья Глан
27.12.2007, 16:57
Есть на сайте... просто, может быть не сильно удобно расположен http://www.owen.ru/support/40691149
Михайлов Сергей
27.12.2007, 18:55
большое спасибо!
в догонку: а как на счёт протокольчика пары пк-ас2м? где посмотреть?
Илья Глан
16.01.2008, 10:35
на страничке с описанием ас2м есть такой документ http://doc.kip-shop.ru/htdocs/Documentation/passport/re_AS2-M_380.pdf, в нем приложении В, там список параметров приборов, подключаемых к ас2м. Обращаетесь как к прибору расположенному по адресу ас2м с учетом количества каналов.
Есть на сайте... просто, может быть не сильно удобно расположен http://www.owen.ru/support/40691149
и правда не сильно удобно :D
Not Found
The requested URL /support/40691149 was not found on this server.
Apache/2.2.8 (Fedora) Server at www.owen.ru Port 80
Нужно связать S7 1200 cо старым ТРМ200, в котором ещё нет modbus.
Хотелось бы получить описание протокола ОВЕН.
erquelle
07.02.2011, 15:45
Из описания протокола не очень понятно как формировать запрос на чтение параметров. В частности не понятно, чему должен быть равен размер данных: нулю(т.к. данные при запросе на чтение передавать не надо) или количеству байт, которые должны быть при ответе?
По возможности приведите пример РАБОТАЮЩЕГО запроса на чтение скорости обмена в сети для устройства ТРМ 202.
Илья Глан
08.02.2011, 16:09
гляньте ссылки из этого поста http://owen.ru/forum/showpost.php?p=35715&postcount=1
erquelle
08.02.2011, 17:06
Реализация протокола была взяты из ссылок этого поста.
Прибор изменяет настройки в соответствии с посылаемыми инструкциями, но при запросе на чтение параметров прибор не отвечает(индикатор "RS" загорается). Поэтому и возник вопрос о правильности составления запроса. Пожалуйста, приведите пример.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot