Просмотр полной версии : 2ТРМ1 и Датчик давления 8000-Son-f-L2
SoloSoul
10.09.2011, 15:51
Подключение сделано по одному входу два выхода.
Вообщем параметры "А" настроены.
Никак не могу разобраться с определением Верхнего и Нижнего пределов,параметр В2-5 и В2-6.
На датчике написано:
"Pressure Transmitter 8000-Son-f-L2
Supply 13-36V
Span.min 2.5 Bar
Output 4-20mA
Span.max 10 Bar"
При работе агрегата при давлении 3.5 Атмосфер он может взлететь,ну по крайней мере лопнут шланги. Как правильно выставлять показания под датчики давления?:confused:
Источник питания 24 В с 2ТРМ1.
Подключение датчика выполнено по схеме http://ugogi.pisem.su/%C4%E0%F2%F7%E8%EA%20%E4%E0%E2%EB%E5%ED%E8%FF%20%E D%E0%202%D2%D0%CC1.png
минус на 12, 13 минус датчика, шунт 12 между 13. Плюс датчика на плюс источника питания.
Подключили на второй вход правильно.
Судя повсему датчик с переключением диапазонов измерения. Попробуйте отвинтить верхнюю часть (где подключается разъем). Там должны быть преключатели .
SoloSoul
11.09.2011, 08:33
Подключили на второй вход правильно.
Судя повсему датчик с переключением диапазонов измерения. Попробуйте отвинтить верхнюю часть (где подключается разъем). Там должны быть преключатели .
Там выставление нуля,клеймник для подключения + и -, клеймник для юстировки.
Меня интересует В2-5 и В2-6, что там указывать. Ноль то выставить можно, хоть сдвигом на 2ТРМ1, но то что будет показывать прибор???
Сейчас стоит В2-5 = -1.000
В2-6 = 4.000, но прибор показывает давление не точно. Кто работает на установке с опытом работы утверждают о неправильности, а врезать монометр для проверки утруждающая задача
Там выставление нуля,клеймник для подключения + и -, клеймник для юстировки.
Меня интересует В2-5 и В2-6, что там указывать. Ноль то выставить можно, хоть сдвигом на 2ТРМ1, но то что будет показывать прибор???
Сейчас стоит В2-5 = -1.000
В2-6 = 4.000, но прибор показывает давление не точно. Кто работает на установке с опытом работы утверждают о неправильности, а врезать монометр для проверки утруждающая задача
То есть сейчас стоит:
Нижний предел - -1 бар
Верхний предел - 4 бар
Я бы для начала поставил b2-5 - 0, b2-6 - 10. Естествено отключив управление с выхода. раз неизвестен диапазон. И потом уменшал. Хотя как это проверить без показывающего манометра не представляю.
SoloSoul
11.09.2011, 10:18
То есть сейчас стоит:
Нижний предел - -1 бар
Верхний предел - 4 бар
Я бы для начала поставил b2-5 - 0, b2-6 - 10. Естествено отключив управление с выхода. раз неизвестен диапазон. И потом уменшал. Хотя как это проверить без показывающего манометра не представляю.
От 0 до 10 Бар прибор начинает показывать заоблачные цифры(порядка 6 -8 Бар:rolleyes: ). Такого давления просто не может быть в трубах. Там два патрубка резиновых стоят и при 3Бар их вышибает - проверено. На холостом ходу одна установка выдает 0.7 - 1 Бар,а со смесью(в зависимости от плотности её) давление удваивается. У меня спарены две установки.
Дело в том,что если вентиль входной перекрыт(человеческий фактор - забыли),то установка включится и будет делать вакуум. Я так понял - это нижний предел В2-5 = -1.000 Правильно?
Здесь же на форуме читал, что 2ТРМ1 в параметрах В2-5,В2-6 измерение идет в процентах. Процентов чего?! Знаешь?!Мощности датчика, процент измерения самого прибора 2ТРМ1 :rolleyes: Без создателей 2ТРМ1 не обойтись.я так понял,а в инструкции не написано про эти пределы ничего подобного((
Дело в том,что если вентиль входной перекрыт(человеческий фактор - забыли),то установка включится и будет делать вакуум. Я так понял - это нижний предел В2-5 = -1.000 Правильно?
Здесь же на форуме читал, что 2ТРМ1 в параметрах В2-5,В2-6 измерение идет в процентах. Процентов чего?! Знаешь?!Мощности датчика, процент измерения самого прибора 2ТРМ1 :rolleyes: Без создателей 2ТРМ1 не обойтись.я так понял,а в инструкции не написано про эти пределы ничего подобного((
Так. Понял в чем проблема.
Параметры b2-5 и b2-6 это нижний и верхний пределы показаний прибора.
Если допустим ты выставил b2-5 – 0, а b2-6 – 10, то этим ты «говоришь» прибору, что 4мА=0 бар, а 20мА=10бар. Т.е при 12мА на приборе будет показывать 5 бар.
Если допустим ты выставил b2-5 – 0, а b2-6 – 6, то 4мА=0 бар, а 20мА=6 бар. Т.е при 12мА на приборе будет показывать 3 бар.
Т.е. ими ты задаешь масштаб показаний и все.
Соответствено когда допустим ставишь уставку = 3, то прибор будет отрабатывать по значению датчика 12мА.
SoloSoul
14.09.2011, 12:54
Так. Понял в чем проблема.
Параметры b2-5 и b2-6 это нижний и верхний пределы показаний прибора.
Если допустим ты выставил b2-5 – 0, а b2-6 – 10, то этим ты «говоришь» прибору, что 4мА=0 бар, а 20мА=10бар. Т.е при 12мА на приборе будет показывать 5 бар....
Спасибо!! :-) Теперь понял. А то я с прибором в "монолог" общался.
Иван Стариков
15.09.2011, 13:22
Судя по-всему речь идет о датчике 8000-SAN-F-L" фирмы KLAY-INSTRUMENTS.
Особенностью этих датчиков давления является возможность настройки верхнего предела измерений (ВПИ) (при котором датчик выдаст 20 мА) при помощи потенциометра SPAN.
В данной модели (диапазон F) значение ВПИ может быть задано из диапазона 2.5...10 бар. Т.е. для калибровки датчика на нужное Вам значение, необходимо подать на него образцовое давление (например, 6 бар) и потенциометром "накрутить" 20 мА.
По умолчанию с завода данные датчики идут с настройкой на минимальный диапазон, т.е. 0...2,5 .
Таким образом, правильная настройка параметров 2ТРМ1 при условии что Вы не крутили потенциометр "SPAN" будет b2-5 = 0, а b2-6 = 2,5;
Если стоит задача измерять давление большее 2,5 бар, необходимо предварительно перенастроить датчик на необходимое значение ВПИ (при этом соответственно, как написал smk1635, в параметр b2-6 внесите это значене ВПИ).
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot