Вход

Просмотр полной версии : Питание ТРМ133. Какой ставить предохранитель?



Денис Владимирович
10.09.2011, 00:11
В руководстве по эксплуатации на стр. 27, пункт 5.1.2.1.1 написано - "...Во внешней цепи рекомендуется установить выключатель, обеспечивающий отключение прибора от сети и плавкие предохранители на ток 1,0 А. Питание каких-либо устройств от сетевых контактов прибора запрещается."

А на стр. 6 в пункте 2.1 написано - "...Потребляемая мощность не более 10 ВА".

Реально прибор потребляет 37 мА при пуске и 15-20 мА в работе. Для защиты электроники достаточно предохранителя на 0,2 А. Зачем ставить предохранитель на 1 А? Какой предохранитель будет оптимальным?

Фадеева Надежда
13.09.2011, 09:21
Здравствуйте. Достаточно будет предохранителя на 0,2 или 0,5 А.