Прибор работает коректно показания соответствует действительности, но в RS-485 шлет не верные данные. в ОРС много ошибок с этого прибора:
Comm msk err=0

подскажите что это может быть
заменить прибор в данный момент нет возможности, работает установка.

Илья Глан
27.12.2007, 11:51
какая конфигурация сети? какой-пеобразователь 485? если не включены силовые приборы установки, тоже идут ошибки, может быть помехи от силовых линий на линию 485?

незарегистрированный
27.12.2007, 12:00
какая конфигурация сети? какой-пеобразователь 485? если не включены силовые приборы установки, тоже идут ошибки, может быть помехи от силовых линий на линию 485?

в сети 15 приборов все работают корректно. ни каких изменений в схеме не было просто в один прекрасный момент стали появляться ошибки.

Илья Глан
27.12.2007, 17:02
видимо надо начать с проверки качества соединения проводов на приборе, может оказаться обломан проводок идущий на прибор... если есть возможность, то подключить его на столе и посмотреть как будет работать... потом уже отправлять в ремонт, надеюсь, правда, что до этого не дойдет

незарегистрированный
28.12.2007, 04:55
видимо надо начать с проверки качества соединения проводов на приборе, может оказаться обломан проводок идущий на прибор... если есть возможность, то подключить его на столе и посмотреть как будет работать... потом уже отправлять в ремонт, надеюсь, правда, что до этого не дойдет

тему можно удалить, все оказалось очень просто, совпали адреса приборов в сети( хотя не помню, чтоб менял адреса)...

Ельцов Андрей
28.12.2007, 14:35
тему удалять не будем, пригодится:-)
а закрыть закроем.