Просмотр полной версии : самопроизвольное выключение реле



Антон
26.12.2007, 13:34
кто-то уже поднимал эту тему.
у меня более серьезная ситуация: реле первого канала кратковременно выключается с постоянной периодичностью 1 мин!!!! это происходит даже если контроллер находится в режиме стоп!!!! среда этого выключения не видит (остановка трассы настроенна на переход состояния первого дискретного выхода).
контроллер отправлять на гарантийный ремонт?

Филоненко Владислав
26.12.2007, 14:17
можно его серийный номер и дату изготовления?
и еще лог, к-й выдает плк при старте?

Антон
27.12.2007, 07:37
можно его серийный номер и дату изготовления?
и еще лог, к-й выдает плк при старте?
№10743071001009197 21.10.07
Как можно этот лог получить при подключении через Ethernet?

Филоненко Владислав
27.12.2007, 08:23
PLCBrowser->PLCInfo - Пришлите ответ ПЛК

Антон
28.12.2007, 06:06
PLCInfo
PLC model MODEL PLC 150
Binary VERSION 2.02.8
Need Target version 2.02
Compiled: 09:01:55 Nov 20 2007
MAC 67:77:01:03:0C:47
IP 172.16.2.249
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.0.0
Licence limited to 360 bytes
Current DAC
PIC version is 09

Сейчас загрузил сначала старую версию программы, затем новую (в это время панель оператора была отключена) и пока реле не щелкает. Как с этим бороться?

P.S. Я думал вы хотите то что сообщает ПЛК в debug232 при ресете.

Milchuk
28.12.2007, 11:54
не знаю, в тему, или нет, у нас на тестировании плк150у.м. заметили такую вещь. плк с программой из ; (пустой), стоит включённый на столе. периодически стали замечать, что щёлкает выходное реле (по звуку) - включается и тут же выключается произвольно раз в 3-4 часа.

Антон
09.01.2008, 06:23
у нас было похожее. но в контроллер была загружена программа.

Назаров Александр
09.01.2008, 18:21
на плк такой проблемы не встречал, а вот на мдвв с протоколом Dcon такая проблема есть.

Generator
10.01.2008, 11:39
кто-то уже поднимал эту тему...
...поднимал. На контроллере как и у Вас моргал выход.
Вот какой был ответ:

1.2 -
Моргает при переходе в безопасное состояние, был выставлен слишком маленький таймаут перехода в безопасное состояние. Необходимо перепрошить нижний PIC-сонтроллер. (к сожалению, пока только в сервис-центре)- в Москве.
И такой:

Признанная производителем проблема железа(внутреннего ПО) ПЛК вроде бы уже решенная во вновь производимых приборах решайте этот вопрос через ваших поставщиков.
Т.е. мне требовалось снять контроллер с объекта и отправить его через пол-страны на перепрошивку, и ждать пока он приедет обратно. А объект все это время простаивать должен? Занятно, на кого бы списали простои?
И еще такой :eek: :

как решение, можно на выход поставить Rc-цепочку с временем >=1 сек.Т.е. вместо решения проблемы решаем следствие. Только я себе эту самую цепочку на переменном токе как-то не представляю.

Вобщем запустили тогда эту железяку в обход ПЛК. А, зачем он (ПЛК) тогда там нужен?
И, как видно, с того времени не многое изменилось. :(

Филоненко Владислав
10.01.2008, 19:02
версия прошивки нижнего Pic контроллера - 9, в ней уже решена проблема с переходом в безопасное состояние.
проблема в чём-то другом.
давайте её решать, а не ругаться.
нам (программистам и схемотехникам) очень сложно решить проблему, если она у нас не воспроизводится.

Generator
11.01.2008, 06:24
да, действительно, тот контроллер был из первых выпущенных партий плк, и возможно поэтому подтверждал русскую поговорку. но вот вспоминают-то мне тот объект до сих пор. :(

конечно, как и любой электрик/электронщик/программист, знаю, что поиск неисправностей, которые проявляются нестабильно, сложен. и в этом деле остается только пожелать вам удачи.