PDA

Просмотр полной версии : УКТ38-Щ4ТП



Bomba
15.01.2007, 05:26
Здраствуйте.
Меня интерисует вопрос по УКТ38-Щ4ТП, а именно,
При эксплуатации данных приборов в течении 3 лет небыло не каких проблем связаных с работой, но недавно сталкнулись с проблемой в данном приборе связаной с компенсацией холодного спая, в документации на этот вопрос ответ расплывчат и непонятен в часности по поводу возможности установки градуировки прибора при работе с диапазонами при 0мв.= 0 С и при 0мв = 30 С.
Как это делается, и делается ли вообще, подскажите.

Зоя
16.01.2007, 13:54
Здравствуйте, могли бы Вы уточнить, какие возникли проблемы с УКТ38?
Градуировка жестко задана в приборе. Если она у Вас сбилась, то можно попробовать отъюстировать прибор. Как это сделать описано в руководстве по эксплуатации в приложении Е.
Если Ваши условия не позволяют сделать юстировку, то можно отправить прибор к нам в сервисную службу.

Bomba
17.01.2007, 03:18
Здравствуйте, могли бы Вы уточнить, какие возникли проблемы с УКТ38?
Градуировка жестко задана в приборе. Если она у Вас сбилась, то можно попробовать отъюстировать прибор. Как это сделать описано в руководстве по эксплуатации в приложении Е.
Если Ваши условия не позволяют сделать юстировку, то можно отправить прибор к нам в сервисную службу.

При провидении юстировки по пункту Е3, значения приведеные в таблице пункта Е3.3 соответствуют.
Проверка после устировки совпадает с таблицей Д3.
Спасибо.

Bomba
19.01.2007, 08:53
Возможно ли подключить к одному УКТ два разных вида термопар.

Зоя
19.01.2007, 09:23
Для прибора УКТ38-Щ4.ТП можно подключать различные виды термопар типа: ТХК (L), ТХА(К), ТНН(N), ТЖК(J). В группе А, параметры А1... А8 можно задавать различные типы датчиков для каждого из восьми каналов.

Bomba
22.01.2007, 09:05
Для прибора УКТ38-Щ4.ТП можно подключать различные виды термопар типа: ТХК (L), ТХА(К), ТНН(N), ТЖК(J). В группе А, параметры А1... А8 можно задавать различные типы датчиков для каждого из восьми каналов.
Столкнулся с проблемой так вроде я и подключаю, все работает, но в процессе компютеризации и подключению к выводам RS через АС2 на компьютере выводятся сбои по каналам когда разные датчики, хотя на табло прибора все правельно.
В чем дело?
Может в программе.

Зоя
22.01.2007, 10:36
Какую SCADA-систему вы используете?

Bomba
23.01.2007, 03:52
Какую SCADA-систему вы используете?
Мы используем М.SCADA ver.2.4

Зоя
23.01.2007, 09:49
Попробуйте поставить OWEN Process Manager v 1.2, демо-версию можно скачать здесь http://www.owen.ru/index.php?cp=T7device.php&docs=Soft.

Bomba
24.01.2007, 11:16
[QUOTE=Иванникова Зоя;490]Попробуйте поставить OWEN Process Manager v 1.2, демо-версию можно скачать здесь http://www.owen.ru/index.php?cp=T7device.php&docs=Soft.[/Q
Данная программа показывает те же данные , что и ОПС сервер.
какая может быть еще проблемма?

Зоя
25.01.2007, 14:29
Решение данной проблемы я вижу только одно:
Использовать другую SCADA-систему + наш OPC сервер.
Использовать, например Master SCADA (она на 32 точки бесплатна), в ней задать формулу для расчета, т.е. помножить на 10 для ТХА и разделить на 10 для ТХК. И в этом случае отображение будет корректным. Наши SCADA системы данную проблему, увы, не решат.

Bomba
26.01.2007, 06:15
Ну все спасибо, мы так и думали и так и сделали.