PabloS
06.09.2011, 05:25
Помогите! показывает системную ошибку 0007 r255 qU на первом канале, на остальных со 2-8 не выдаёт. Что cделать чтобы включить 1 канал и устранить эту ошибку?

Зоя
08.09.2011, 14:53
Здравствуйте,
Какие датчики Вы подключили к прибору? какой тип датчика выставили? Пробовали отключить параметр SYSt=oFF в уровне PL=0

Алексей Баландин
31.08.2013, 10:49
Подскажите пожалуйста новичку- какие параметры необходимо запрограмировать в трм138 при подключении ко входу сухого контакта. Спасибо.

Lam-Ka
31.08.2013, 11:48
Подскажите пожалуйста новичку- какие параметры необходимо запрограмировать в трм138 при подключении ко входу сухого контакта. Спасибо. Напрямую с "сухими контактами" ТРМ138 работать не умеет. Однако это можно реализовать с помощью несложной схемы (применил у себя):
9836
Параметр "тип датчика" выбирайте из группы "термомпреобразователи сопротивления" ( У меня TY14 (соответствует ТСМ100), R1=100 Ом, R2= 50 Ом) при замыкании контакта измеренное значение уменьшается.
Также можно использовать внешний источник напряжения до 1В, подавая его на вход прибора через контакт датчика, соответственно тип датчика указывается "датчик напряжения".

Алексей Баландин
31.08.2013, 12:09
Большое спасибо...

venom
21.01.2016, 16:48
Подскажите пожалуйста новичку- какие параметры необходимо запрограмировать в трм138 при подключении ко входу сухого контакта. Спасибо.
Интересно. Зачем подключать к ТРМ138 сухой контакт, что и как будет регулироваться прибором?

rusivan
27.01.2016, 09:42
Подключил к первому входу 50М, ко второму ТХА, а конфигураторе выставил типы датчиков, но состояние входов остаётся нулевым. Никаких данных нет, все входы в ошибке.
Подскажите, что делаю не так?

Evgen Dnepr
29.03.2024, 16:53
Отключил канал 2 (На панели в параметрах PL-1 установил OFF ) но реле ТРМ 138 пишет что на канале 2 есть значение 301607483874838.
Скрин экрана прикрепил!

Вопрос решен!

Неправильно был подключен датчик! Было короткое замыкание! Устранили и теперь ТРМ передает правильные значения по всем каналам!
Видимо АК в приборе не понимает короткого замыкания и транслирует в Modbus неправильные значения!