04.09.2011, 12:46
Здравствуйте, столкнулся недавно с такой проблемой: пропал опрос всех входов МВА 8 кроме первого. Модуль подключен с помощью NPort 5150, а тот находится в локальной сети фабрики. Если не считать редкие случаи сброса сетевых настроек МВА на случайные, то проблем со связью не было никаких. Что значит пропал - конфигуратор не показывает в ветке "опрос входов" ничего для 2-8 каналов а в логе написано следующее:
Протоколирование запущено 09/04/11 13:53:45
Запущен процесс опроса значения 'Вход №1' (Вход №1)
Запущен процесс опроса значения 'Вход №2' (Вход №2)
Запущен процесс опроса значения 'Вход №4' (Вход №4)
Запущен процесс опроса значения 'Вход №3' (Вход №3)
4.09.2011 13:53:50.640 - 50.890 Опрашивается канал под номером 1 (Вход №1) :716.2
Запущен процесс опроса значения 'Вход №5' (Вход №5)
4.09.2011 13:53:51.031 - 52.312 Опрашивается канал под номером 2 (Вход №2) : Таймаут при передаче данных (нет связи)
4.09.2011 13:53:51.390 - 53.593 Опрашивается канал под номером 4 (Вход №4) : Таймаут при передаче данных (нет связи)
4.09.2011 13:53:51.703 - 54.875 Опрашивается канал под номером 3 (Вход №3) : Таймаут при передаче данных (нет связи)
4.09.2011 13:53:51.703 - 55.125 Опрашивается канал под номером 1 (Вход №1) :716.4
4.09.2011 13:53:52.281 - 56.406 Опрашивается канал под номером 5 (Вход №5) : Таймаут при передаче данных (нет связи)
4.09.2011 13:53:52.968 - 57.703 Опрашивается канал под номером 2 (Вход №2) : Таймаут при передаче данных (нет связи)
4.09.2011 13:53:54.406 - 58.984 Опрашивается канал под номером 4 (Вход №4) : Таймаут при передаче данных (нет связи)
4.09.2011 13:53:55.625 - 59.234 Опрашивается канал под номером 1 (Вход №1) :716.4

Перезагрузка МВА и моксы ни к чему не привели, прошивку, как я понимаю, самому не поменять, поэтому спрашивается -можно ли еще какие то действия предпринять для восстановления связи?

capzap
04.09.2011, 13:09
а какие у Вас есть запасные варианты, можете к примеру подключится к МВА через другой преобразователь, АС4 или любой ПЛК для этого в полне может сгодиться

SysTech
04.09.2011, 16:33
Да, я тоже подумал опрашивать МВА 8 с помошью плк, нужно будет вынести его с участка, а это только завтра. Но вряд ли что то выйдет, если уж конфигуратор не видит входы. А вместо этого модуля поставить другой МВА 8. Еще кстати не пробовал опрашивать его в Modbus режиме, - не было времени. Как только будут результаты отпишусь.

techniker357
08.12.2014, 21:08
Здравствуйте. Случилась такая-же беда. МВА-8 не видит ни один вход. 8 входов сконфигурированы на 4-20 мА. Первые 6 входов - нет сигнала, входа 7 и 8 - датчик отключен (то есть, несмотря на то, что я поставил 4-20 в качестве типа сигнала). Это через конфигуратор. Попробовал по Modbus - то же самое. Датчики пробовал разные - ПД100, термопреобразователь с таблеткой на 4-20, расходомер с выходом на 4-20. Причем, замерял сигнал калибратором токовой петли ОВЕНовским - сигнал есть. Что можете посоветовать?