Просмотр полной версии : Посоветуйте
subaru014
01.09.2011, 14:50
Посоветуйте организацию связи устройств (три пары ПЛК+панель и МВА8, одна пара собирает все данные и отправляет уставки), дабы не пришлось в дальнейшем переделывать всё заново. Связь между контроллерами возможна только через локальную сеть. На каждом контроллере 5-11 перемнных типа реал. Кто мастер, кто слэйв?
Николаев Андрей
01.09.2011, 16:23
Можно чуть подробнее.
Посоветуйте организацию связи устройств (три пары ПЛК+панель и МВА8.
Здравствуйте Subaru
1. Если хотите вывести данные на комп то:
Я так понимаю, что все ПЛКххх находятся в одной локальной сети (Ethernet)?
У меня предложение: работать на прямую с каждым контроллером по отдельности! и не надо мутить с передачей данных через один из ПЛКххх.
Все ПЛКххх слейвы, а программа (клиент) на компе опрашивает все три ПЛКххх.
2. Для обмена данными между ПЛКххх, если их много, могу порекомендовать почитать про "сетевые переменные". Если данных не много, то проще на ModBus-TCP.
subaru014
01.09.2011, 19:45
Можно чуть подробнее.
ПЛК150 + 320 приточки
Плк110 32 + 320 вытяжки1
ПЛК150 + 270 итп (диспетчерская)
МАВ8 вытяжки2
Gans компьютер не приживётся
Николаев Андрей
01.09.2011, 22:53
1. Ну в указанной конфигурации все правильно.
2. Зачем объединять ПЛК по сети?
3. Зачем задавать все уставки с одного ПЛК\панели?
Если п.3 имеет обоснование - зачем 3 панели?
МВА8 чтобы управлять или опрашивать?
subaru014
02.09.2011, 06:11
1. Ну в указанной конфигурации все правильно.
2. Зачем объединять ПЛК по сети?
3. Зачем задавать все уставки с одного ПЛК\панели?
Если п.3 имеет обоснование - зачем 3 панели?
МВА8 чтобы управлять или опрашивать?
2. чтобы управлять из диспетчерской
3. чтобы управлять из диспетчерской, а как управлять из камер без панелей в камерах? (камеры находятся далеко друг от друга)
МВА8 Опрос
Gans, спасибо за"сетевые переменные". видимо это то что нужно
Николаев Андрей
02.09.2011, 08:15
Панели подключаются к ПЛК. Панель - мастер. Контроллер Slave.
Объединить контроллеры можно по Ethernet, или по RS485. Контроллер, задающий всем параметры - ModBus (TCP если по Ethernet или RTU если по 485) мастер, остальные ModBus Slave.
Если переменных в итоге будет не много (для обмена) - можно сетевые переменные.
subaru014
02.09.2011, 09:57
Панели подключаются к ПЛК. Панель - мастер. Контроллер Slave.
Объединить контроллеры можно по Ethernet, или по RS485. Контроллер, задающий всем параметры - ModBus (TCP если по Ethernet или RTU если по 485) мастер, остальные ModBus Slave.
Если переменных в итоге будет не много (для обмена) - можно сетевые переменные.
"ModBus (TCP если по Ethernet" Повисал и не было возможности загрузить по сети контроллер уже при обмене 5 переменными типа реал.
А "Сетевые" летают между тремя контроллерами
Всем спасибо