Вход

Просмотр полной версии : ТРМ212 - управление по RS485



apmak
01.09.2011, 07:02
Добрый день!

Не подскажете,
- можно-ли в ТРМ212 дистанционно по RS-485 управлять включением/отключением регулирования,
- можно-ли ТРМ212 запрограммировать так, чтобы при отключении регулирования происходило полное открытие КЗРа (выход "больше включился", выход "меньше" выключился)?

Заранее спасибо!

ksn33
01.09.2011, 08:51
Короткий ответ - да

Александр Приходько
01.09.2011, 09:00
Можно, и очень даже просто.
Перевод в режим регулирование/стоп.
В режиме регулирования можете читать показания с датчиков, писать значение уставки.

При переводе в режим Стоп при условии что выход типа ток или напряжение, то можете напрямую задавать процент открытия/закрытия КЗР. Если задвижка дискретная, тоже можно, но не так интересно.

А если немного почитать на сайте о приборе, там даже полный список параметров есть.
http://www.owen.ru/uploads/parametri_peredavaemie_po_rs_oven_modbus.pdf

nackih48
10.05.2018, 16:36
Можно, и очень даже просто.
Перевод в режим регулирование/стоп.
В режиме регулирования можете читать показания с датчиков, писать значение уставки.

При переводе в режим Стоп при условии что выход типа ток или напряжение, то можете напрямую задавать процент открытия/закрытия КЗР. Если задвижка дискретная, тоже можно, но не так интересно.

А если немного почитать на сайте о приборе, там даже полный список параметров есть.
http://www.owen.ru/uploads/parametri_peredavaemie_po_rs_oven_modbus.pdf

Подскажите, а можно ли дистанционно задавать уставку? Нашел только мин и макс значение уставки

rwg
10.05.2018, 17:08
Подскажите, а можно ли дистанционно задавать уставку? Нашел только мин и макс значение уставки

SP 0x0004. В перечне регистров это "только чтение", но в комментариях к регистру написано, что записывать можно. Скорей всего это связано с тем, что иногда уставка задаётся оператором, а иногда автоматически рассчитывается по сигналу на втором входе.