PDA

Просмотр полной версии : Нужна помощь RS-485(новичок)



Boo the Hamster
31.08.2011, 16:27
Здравствуйте, я относительно недавно начал заниматься программированием ПЛК, и у меня возникла следующая проблема: Есть прибор МУ-110-8Р, 3 МВА8, ИП-320 и ПЛК-100. Связаны в одну ветвь RS-485, общая длина не превышает 2 метров, настроены на работу по протоколу ОВЕН.
Настройка самих приборов производится нормально, но МУ-110 не реагирует на команды ПЛК. При включении монитора выходов из конфигуратора М110 на части выходов возникает сообщение об ошибке контрольной суммы. Перепробовал различные сочетания настроек, менял провода, протоколы, перерыл ветку форума, но так и не смог добиться положительных результатов.

Настройки таковы:
Скорость: 115200
Длина слова: 8
Четность: Отсутствует
Стопбит: 1
Длина адреса: 8
Базовый адрес:32
Протокол: ОВЕН
Таймаут: 0
Задержка: 2

Что я делаю не так?

Jumo
31.08.2011, 17:01
Возникает вопрос: какую структуру имеет сеть, а именно, кто является мастером сети?

Николаев Андрей
31.08.2011, 17:07
1. Перекиньте панель на RS232. Сделайте её Мастером. Обмен по ModBus RTU.
2. Настройте модули на ModBus RTU, контроллер будет мастером. Все выходы модуля МУ110-8Р можно задавать по ModBus одной командой (маска).

Boo the Hamster
01.09.2011, 10:17
Мастером является ПЛК, к нему в следующем порядке подключены: МУ->МВА->МВА->МВА->ИП.
Спасио, попробую через 232.

Николаев Андрей
01.09.2011, 10:24
В любом случае надо делать так - ИП320 не работает с протоколом ОВЕН, да и лучше, если панель мастер.

Boo the Hamster
01.09.2011, 17:21
Спасибо за совет, после вкуривания манов по модбасу всё заработало.