Просмотр полной версии : Системные события start и stop в ПЛК110



42ia
31.08.2011, 09:15
Столкнулся с неожиданной проблемой.

Добавил в проект ПЛК110 POU на системное событие stop.
При попытке остановить ПЛК из контроллера удаляется программа.

Подскажите пожалуйста как решить эту проблему.

На всякий случай:

PLCInfo
PLC model MODEL PLC 110-30
Binary VERSION 2.12.7
Need Target version 2.10
Compiled: 12:36:22 Sep 30 2010
MAC 6A:77:00:21:81:06
IP 192.168.27.220
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 14
Licence unlimited

Николаев Андрей
31.08.2011, 10:12
Создание загрузочного проекта сделали?
Может не стоп, а Reset используете?

42ia
31.08.2011, 11:05
Да, загрузочный проект создал.
Стоп делаю через меню "Онлайн" CoDeSys.
Была ещё у когонибудь подобная проблема?

42ia
01.09.2011, 12:55
Обновил CoDeSys с версии 2.3.9.25 до 2.3.9.30
всё прошло.

Возможно у меня просто СoDeSys побился, и помогла бы обычная переустановка.
Простите за беспокойство.

aven
10.09.2011, 09:13
У меня дополнительный вопрос.
Эти POU по event'а вообще должны работать в Simulation Mode?

DMax
26.09.2011, 15:30
у нас 2 плк110-32 работают со скадой на разных объектах (ЦТП), с одинаковой программой и где-то с периодичностью 1раз в месяц вначале один , а недавно 2-й самопроизвольно переходит в стоп, при этом на скаде остаются старые показания и диспетчер узнаёт о неполадке от жильцов у которых упала температура горячей воды. Что может вызывать такой сбой?

lara197a
26.09.2011, 16:08
Добавьте в ПЛК конфигурацию подмодуль Button

Александр Приходько
26.09.2011, 16:21
у нас 2 плк110-32 работают со скадой на разных объектах (ЦТП), с одинаковой программой и где-то с периодичностью 1раз в месяц вначале один , а недавно 2-й самопроизвольно переходит в стоп, при этом на скаде остаются старые показания и диспетчер узнаёт о неполадке от жильцов у которых упала температура горячей воды. Что может вызывать такой сбой?

Может такую проблему вызывать проблема, которую мы уже исправили: проблема прошивки процессора PIC. Исправить ее можно отдав ПЛК в СЦ или добавить в конфигурацию элемент Button.

DMax
27.09.2011, 13:30
Спасибо. А давно вы эту прблему исправили? У нас тут есть ещё пара недавно купленных плк110-32.