PDA

Просмотр полной версии : 2ТРМ1



shustrij
30.08.2011, 21:20
Всем привет, подскажите у меня стоит 2ТРМ1 который контролирует электро-котел отопления дома, как правильно выставить верхний и нижний диапазон нагрева воды? чтоб было финансово выгодно. У меня верхняя точка 75 обратка 50 дельта 3 градуса. За раннее спасибо.

Папулов Сергей
07.09.2011, 10:52
Заранее, хотел бы сказать, что, для экономического расчета надо бы знать площадь отапливаемого помещения, мощность котла, желательно, суммарные теплопотери... В общем сложно все это, но мне подсказывает что-то, что Ваш вариант 75\50 - весьма приличный.

shustrij
08.09.2011, 13:50
У меня общая площадь 250 кв.м., котел 24кВт, теплопотери! ни знаю, камк просчитать. Еще, у меня на каждую комнату стоит датчик тепла, на гребенки клапана, на каждую комнату который подает сигнал на левато, а левато на овен.

SoloSoul
11.09.2011, 11:30
А 2ТРМ1 чем управляет? Включением и отключение котла?
Не знаю есть или нету электро заслонки газового исполнения, то тебе бы проще было поставить прибор с Пид регулированием и подключить заслонку подачу газа. Тогда бы у тебя температура всегда стояла постоянной. К примеру Метакон-514, термопара ТСМ-50м на обратку

shustrij
11.09.2011, 23:04
2ТРМ1 чем управляет?
управляет вкл. и выкл. эл.котлом 24кВт.

smk1635
12.09.2011, 21:19
Всем привет, подскажите у меня стоит 2ТРМ1 который контролирует электро-котел отопления дома, как правильно выставить верхний и нижний диапазон нагрева воды? чтоб было финансово выгодно. У меня верхняя точка 75 обратка 50 дельта 3 градуса. За раннее спасибо.

Да решение давно есть. В котельных это называется режимные карты. В них задана температура теплоносителя в зависимости от уличной температуры.

Есть два пути решения.
Первый. Используя режимную карту (теплотехник может составить в любой проектной конторе ) отслеживаете температуру наружного воздуха и выставляете уставку и дельту согласно карте.

Второй. Ставите программный задатчик, на пример ТРМ151-05. И он сам регулирует температуру теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

Я бы выбрал второе. Шибко дорого отапливаться электричеством. Каждый киловатт на счету.

shustrij
12.09.2011, 22:41
Немного не понял зачем мне уличный датчик!!!
У меня же стоят датчики в комнатах!!

shustrij
12.09.2011, 22:43
забыл сказать, на сегодняшний день дешевле электро чем газ!!!!

faizin
05.11.2011, 17:49
Немного не понял зачем мне уличный датчик!!!
У меня же стоят датчики в комнатах!!
Дом твой будет отпаливаться по заданному графику. А график прибор сам вычертить относительно уличной температуре. Ты просто задаешь две точки,например при уличной температуре 0 и минус 30 гардусов. Прибор сам выбирет сколько градусов держать дома.

yuranltd
26.11.2011, 20:06
подскажите у меня в маркировке датчика 2ТРМ1 - есть буквы PP из мануала я понял что ВУ у меня это Контакты электромагнитного реле, подскажите могу ли я коммутировать включение\отключение насоса для полива типа БЦН

rovki
27.11.2011, 00:04
нужно через пускатель