Просмотр полной версии : Нет связи с ПЛК!!!
Mainwolf
29.08.2011, 07:34
День добрый!
Уже третий день подряд не могу установить связь ПК с ПЛК (110-60). До этого нормально связывались по кабелю КС-1 через переходник COM-USB (интерфейс Debug RS-232). Но потом, во время проверки работы программы (кабель был подключен к ПЛК и ПК в этот момент - я смотрел состояние входов-выходов) - совершенно внезапно связь прервалась. При обрыве связи выдало ошибку #0. И далее, как я ни пытался, связь уже не восстанавливалась (пробовал со всех USB портов на ноуте с соотв. настройками коннектиться, и через USB интерфейс по обычному кабелю - результата никакого). Кабель КС-1 прозвонил - работает ок, порты на ноуте тоже вроде в порядке, настройки сети все делал правильно.
В чем может быть причина и что теперь делать?? Нужно срочно - объект скоро сдаем!
Николаев Андрей
29.08.2011, 07:58
Снимите пожалуйста лог гипертерминала:
Подключите ПЛК к ПК кабелем КС1.
Вызовите гипертерминал:
Пуск\программы\стандартные\связь\гипертерминал.
В настройках номер COM порта ПК, к которому подключен ПЛК. Скорость 115200, управление - нет.
Ок
После указанных настроек нажмите кнопку Reset на ПЛК. В терминале появится вся информация по контроллеру. Скопируйте её всю в файл и выложите его.
Mainwolf
29.08.2011, 08:55
Снимите пожалуйста лог гипертерминала:
Подключите ПЛК к ПК кабелем КС1.
Вызовите гипертерминал:
Пуск\программы\стандартные\связь\гипертерминал.
В настройках номер COM порта ПК, к которому подключен ПЛК. Скорость 115200, управление - нет.
Ок
После указанных настроек нажмите кнопку Reset на ПЛК. В терминале появится вся информация по контроллеру. Скопируйте её всю в файл и выложите его.
А кнопка Reset - это СБРОС? Программа не сбросится после этого? А то там уже прога крутится, боязно отключать сейчас
Николаев Андрей
29.08.2011, 11:49
Если Вы не сделали команду - создание загрузочного проекта - программа конечно сбросится, ну так она у Вас и после отключения питания сбросится.
Mainwolf
31.08.2011, 09:39
Выкладываю лог гипертерминала:
DATAFLASH initialized successful
Welcome to the OWEN program loader
MAIN_OSCILLATOR_CLOCK=15998976
PCK=199987200
MCK=66662400
Kernel found...
Loading kernel...
Reseting...
Checksum OK!
Load PLC core...
Main oscilator clock=15998976
Processor clock=199987200
Master clock=66662400
Waiting for check power...
Power status OK
Initialization of Power control completed
at 20080004, s=12
Initialization of Timer0 completed
Module Id=1 found
Module Id=2 found
Module Id=3 found
Module Id=103 found
Module Id=104 found
Module Id=120 found
Module Id=131 found
Module Id=190 found
Module Id=199 found
Module Id=200 found
Module Id=2000 found
Module Id=2050 found
Module Id=2051 found
Module Id=2052 found
Module Id=2053 found
Module Id=2054 found
Module Id=2055 found
Module Id=2056 found
Module Id=2057 found
Module Id=2058 found
Module Id=2059 found
Module Id=2060 found
Module Id=2061 found
Module Id=2062 found
Module Id=2063 found
Module Id=2064 found
Module Id=2065 found
Module Id=201 found
Module Id=202 found
Module Id=203 found
Module Id=210 found
Module Id=2100 found
Module Id=211 found
Module Id=250 found
Module Id=302 found
Module Id=303 found
Module Id=450 found
Module Id=451 found
Module Id=452 found
Module Id=562 found
Module Id=563 found
Module Id=570 found
Module Id=571 found
Module Id=599 found
Module Id=600 found
Module Id=601 found
Module Id=602 found
Module Id=650 found
Module Id=130 found
Module Id=221 found
Module Id=300 found
Module Id=531 found
Module Id=400 found
Module Id=402 found
Module Id=401 found
Initialization of Timer5 completed
Initialization of Timer4 completed
Test Complited USB slot is present in PLC!!!
Host is not connected
Start init USB driver !!!
Start init USB - Serial number OK.
Initialization of USB device CDC completed
Begin search and initialize I2C devices
Check for adress 77 ...DEVICE FOUND!
MCP9800 #0 OK!
Check for adress 72 ...FAILED!
Check for adress 6 ...DEVICE FOUND!
PIC upper initialized!
at 20080038, s=4
Read Flash: .at 20080040, s=4
at 20080048, s=4
........................at 20080050, s=4
.................................................. ..........................
DATAFLASH READ OK
Flash read takes 3915 ms
Start mounting FFS
Flash check takes 2201 ms
It is 3 bad blocks
Mounting of FFS completed!
Mounting takes 305 ms
Total size of filesystem is 3145728 bytes
It is 5990 blocks
It is 151 used blocks
It is 3 bad blocks
Maximum wear level is 79 times
Reset status information.......................
PLC was reset by power!
Last run module Id =450
Last post module Id =190
Total control code =18
Max cache utilisation =1
local_status =3
run_level =1
Run levels stack: ff ff ff ff ff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
................................................
Slave Retain loaded
at 200800a0, s=28
PLC model MODEL PLC 110-60
Binary VERSION 2.11.7
Need Target version 2.10
Compiled: 10:38:16 Jun 4 2010
MAC 6A:77:00:21:05:E5
IP 10.0.6.10
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 14
Licence unlimited
Loading PLC core completed!
Start CoDeSys initialization secuence
Initialization of USB device CDC completed
Special cable detected...
Switch top RS to CoDeSys mode...
Вот что пишет ПЛК при ресете.
Николаев Андрей
31.08.2011, 10:11
По логу терминала у Вас все нормально и с контроллером и с кабелем.
"Switch top RS to CoDeSys mode..."
После снятия лога отключите гипертерминал, и попробуйте подключиться к контроллеру. Никаких проблем быть не должно.
Возможно Вы не правильно выбрали настройки в CoDeSYs - обязательно проверьте - это частая ошибка.
Николаев Андрей
31.08.2011, 16:19
может на ТСР перейти и забыть проблемы с последовательными портами?
Но но но... :)
Никаких проблем с последовательными портами нет.
Хотя и на Ethernet можно перейти.
Вопрос опыта, который приходит.
alexval2006
31.08.2011, 18:06
та же проблема только отрубаетса еще и Ethernet
PLC model MODEL PLC 110-60
Binary VERSION 2.12
В общем контролер терял связь и раньше отправили в сервис там вроде подлечили но счастье было недолгим 2дня и вот снова и даже хуже сначала он не всегда загружал проект доходил до середины и давал ошибку связи потом и вовсе отказался связываться с кодесисом по всем интерфейсам хотя гипер терминал на Dbug работает лог отдаёт может пере прошить новой прошивкой 2.14?
Mainwolf
01.09.2011, 07:39
По логу терминала у Вас все нормально и с контроллером и с кабелем.
"Switch top RS to CoDeSys mode..."
После снятия лога отключите гипертерминал, и попробуйте подключиться к контроллеру. Никаких проблем быть не должно.
Возможно Вы не правильно выбрали настройки в CoDeSYs - обязательно проверьте - это частая ошибка.
Сделал все как Вы сказали - отключил гипертерминал после ресета, проверил еще раз все сетевые настройки в КДС, в итоге к ПЛК подключиться удалось. Однако, при отключении ноута от ПЛК и последующей попытке вновь подключиться - возникает та же ошибка. Почему то к ПЛК можно подключиться только после процедуры с гипертерминалом и ресета. Но это конечно не вариант совершенно.
По поводу перехода на TCP- попробовал со стандартным ЮСБ шнуром А-В (взял от принтера, длина - 1,8 м), все настройки сделал как в инструкции, результат -ноль, он даже не видится в гипертерминале.
И вопрос еще по поводу Ethernet - каким кабелем нужно подключаться (обычным или кроссовер), максимальная длина кабеля, и к какому интерфейсу? Может, с ним повезет больше.
Александр Приходько
01.09.2011, 08:51
День добрый!
Уже третий день подряд не могу установить связь ПК с ПЛК (110-60). До этого нормально связывались по кабелю КС-1 через переходник COM-USB (интерфейс Debug RS-232). Но потом, во время проверки работы программы (кабель был подключен к ПЛК и ПК в этот момент - я смотрел состояние входов-выходов) - совершенно внезапно связь прервалась. При обрыве связи выдало ошибку #0. И далее, как я ни пытался, связь уже не восстанавливалась (пробовал со всех USB портов на ноуте с соотв. настройками коннектиться, и через USB интерфейс по обычному кабелю - результата никакого). Кабель КС-1 прозвонил - работает ок, порты на ноуте тоже вроде в порядке, настройки сети все делал правильно.
В чем может быть причина и что теперь делать?? Нужно срочно - объект скоро сдаем!
1) Какая операционная система? Если XP, то с сайта производителя обновляем драйвера, в диспетчере устройст смотри все, что касается USB и запрещаем отключение питания для экономии электроэнергии. Если Vista или 7. Обновляем операционную систему, CoDeSyS ставим версии не ниже 2,3,9,20 там добавлена поддержка этих ОС. Обновляем драйвер преобразователя с сайта производителя. В диспетчере устройств также отключаем экономию электроэнергии.
2) Проверяем кабель КС1, может где перебился?
3) Проверяем параметры связи в Codesys.
Gateway ставим Local
тип соединения RS232 безо всяких 8 бит!!!
Скорость 115200 и ни какой другой. Скорость которая установлена в диспетчере устройств роли не играет ни какой.
4) Кабель к плк подсоединяется до подачи питания.
Если это не помогает, может драйвера самой ОС кривые установлены. Возможно есть смысл поискать актуальные версии.
На крайний случай прошиваем плк прошивкой 2,14,0 с сайта с форматированием памяти. И все заново.
Если и это не помогает, пробуйте другой компьютер, если и на нем не пойдем, милости просим в гости.
Александр Приходько
01.09.2011, 09:05
Сделал все как Вы сказали - отключил гипертерминал после ресета, проверил еще раз все сетевые настройки в КДС, в итоге к ПЛК подключиться удалось. Однако, при отключении ноута от ПЛК и последующей попытке вновь подключиться - возникает та же ошибка. Почему то к ПЛК можно подключиться только после процедуры с гипертерминалом и ресета. Но это конечно не вариант совершенно.
По поводу перехода на TCP- попробовал со стандартным ЮСБ шнуром А-В (взял от принтера, длина - 1,8 м), все настройки сделал как в инструкции, результат -ноль, он даже не видится в гипертерминале.
И вопрос еще по поводу Ethernet - каким кабелем нужно подключаться (обычным или кроссовер), максимальная длина кабеля, и к какому интерфейсу? Может, с ним повезет больше.
А драйвер для USB поставили с диска?
Для Ethernet кбель нужен кросс при условии, если напрямую в сетевую карту ПК подключаете, и обычный если в свич или роутер.
И еще раз по поводу подключения после ресета! Кабель подключается при отключенном питании, если кабель подключаете, когда плк включен, то пока вы его не перезагрузите или не снимите питание, он может не подключаться!
alexval2006
01.09.2011, 10:11
А я свой запутил прошил 2.14 и поставил перемычку на плату в сервесе непоставили на место заработало но софтина эйзи воркс плк работать отказуетса настроил ip через plk-io
Mainwolf
01.09.2011, 10:30
1) Какая операционная система? Если XP, то с сайта производителя обновляем драйвера, в диспетчере устройст смотри все, что касается USB и запрещаем отключение питания для экономии электроэнергии. Если Vista или 7. Обновляем операционную систему, CoDeSyS ставим версии не ниже 2,3,9,20 там добавлена поддержка этих ОС. Обновляем драйвер преобразователя с сайта производителя. В диспетчере устройств также отключаем экономию электроэнергии.
2) Проверяем кабель КС1, может где перебился?
3) Проверяем параметры связи в Codesys.
Gateway ставим Local
тип соединения RS232 безо всяких 8 бит!!!
Скорость 115200 и ни какой другой. Скорость которая установлена в диспетчере устройств роли не играет ни какой.
4) Кабель к плк подсоединяется до подачи питания.
Если это не помогает, может драйвера самой ОС кривые установлены. Возможно есть смысл поискать актуальные версии.
На крайний случай прошиваем плк прошивкой 2,14,0 с сайта с форматированием памяти. И все заново.
Если и это не помогает, пробуйте другой компьютер, если и на нем не пойдем, милости просим в гости.
Спасибо, все заработало (через RS-232). Но хочу сказать, что ваш мануал неполный- в нем нет ни слова о настройке Gateway, а также ничего не нашел про подключение в обяз. порядке кабеля к отключенному плк. Сейчас (после изменения настроек Gateway и шаманства с питанием юсб портов) все подключается и при включенном ПЛК.
alexval2006
04.09.2011, 09:18
Ну вот опять сдох мой плк не могу подключиться не по одному из интерфейсу по дебугу удалось снять лог
что делать опять в сервис отправлять что ли?
пере прошивка не удаётся пишет что не удаётся установить связь с контролером
Николаев Андрей
04.09.2011, 10:22
Оч. странный лог.
У Вас контроллер перезагружался в процессе снятия лога или Вы сами несколько раз перезагружали?
В конце - либо кабель вытащили во время записи, либо еще что то.
Сделайте пожалуйста еще раз. Один раз. Дождитесь загрузки ПЛК.
alexval2006
04.09.2011, 14:43
да он перзагрузился один раз точно завтра сделаю заново
alexval2006
05.09.2011, 08:13
вот обещанный лог
Николаев Андрей
05.09.2011, 09:30
1. Контроллер все-таки перезагружается.
2. В Лог файле есть непонятные для меня данные - выясню у программиста...
Филоненко Владислав
05.09.2011, 09:42
вот обещанный лог
Это аппаратная ошибка. Скорее всего повреждение ОЗУ либо непропай Flash. Скорее ОЗУ.
В архиве 2 теста ОЗУ.
Чтобы их загрузить вставьте перемычку на нижней плате в ближнее к центру положение, перегрузите ПЛК, в гипертерминале на отправку выставите режим X-модем и пошлите сначала 1 а потом после завершения теста и перезагрузки второй.
alexval2006
05.09.2011, 12:21
вставьте перемычку на нижней плате в ближнее к центру положениеэто на какой нижней я там их что то не нашёл на верхней есть та что для прошивки и управление режимом jtag
в гипертерминале на отправку выставите режим X-модем где эта настройка не могу найти
Филоненко Владислав
05.09.2011, 12:31
это на какой нижней я там их что то не нашёл на верхней есть та что для прошивки и управление режимом jtag (не itag, а другая, для прошивки, это та самая перемычка на 3 пина рядом с разъемом питания (посмотрите в руководстве)
где эта настройка не могу найти
Передача-отправить файл-протокол
alexval2006
05.09.2011, 12:40
все нашёл не отправляет вроде идет отправка но долго нудно и нечем не заканчиваться пишет нет отклика удаленной системы
Филоненко Владислав
05.09.2011, 12:51
В терминале, если все правильно, должны идти перед отправкой CCCCCC Идут?
alexval2006
05.09.2011, 12:59
да пошли ссссс раз удалось один тест но больше не выходит вот
ну в общем тест SUPERTST.BIN получается сделать несколько раз а другой не как
Welcome to the OWEN SDRAM tester
For 8Mb SDRAM 48LC2M32 in PLC-100
SDRAM Offset= 20000000
SDRAM Lenth= 8fffff
For Start press any key !
alexval2006
06.09.2011, 09:24
вот
Welcome to the OWEN SDRAM tester
For 8Mb SDRAM 48LC2M32 in PLC-100
SDRAM Offset= 20000000
SDRAM Lenth= 8fffff
For Start press any key !
Testing Data Bus !
Test data bus complited !
Error pin = none !
Test Adress Bus !
Test adress bus complited !
Error pin = none !
Test Complited !
Press any key for test egain !
Testing Data Bus !
Test data bus complited !
Error pin = none !
Test Adress Bus !
Test adress bus complited !
Error pin = none !
Test Complited !
Press any key for test egain !
Филоненко Владислав
06.09.2011, 10:10
Значит непропай, блуждающая ошибка.
alexval2006
06.09.2011, 14:27
ну тогда отправляем в сервис
Максим Tomahawk
04.10.2011, 06:34
Нужно произвести обмен по Modbus между ПЛК100 и ПЛК150. Как это сделать я уже научился, сделал испытательный стенд из двух ПЛК100, данные передаются между регистрами в режиме реального времени, выходы моргают, всё нормально. Пытаюсь сделать тоже самое между 100 и 150-ым, причём через такие же простенькие программы для отладки. Но ПЛК150 может получить данные в регистр только после сброса почему-то, в реальном времени не реагирует. Также заметил, что через Debug232 подключиться не получается, совсем (использую Ethernet для программирования). Возможно ли, что раз 232 не работает, то 485 может вести себя некорректно? Оба же последовательные интерфейсы... Кто-нибудь сталкивался с проверкой интерфейса на работоспособность?
имею опыт соединения двух плк100 rs232 - rs232. поначалу повозился, но сейчас все работает на ура. у вас кто мастер/слэйв, кто не может получить данные?
Максим Tomahawk
04.10.2011, 08:46
слейв плк150, мастер плк100, не может получить данные слейв. Все настройки верные, потому что работает на двух 100.
Николаев Андрей
04.10.2011, 18:22
Все мы сталкивались. С документацией.
Где четко написано - порт Debug работает в двух режимах. Режим определяется при подаче питания на ПЛК - кабелем.
Так же рекомендую посмотреть РЭ на прибор - характеристики порта Debug
Максим Tomahawk
05.10.2011, 03:51
Да, действительно, Debug заработал при включении питания, а я его задействовать Сбросом пытался...) Все вопросы сняты. Спасибо.
Здравствуйте!
ПЛК160-24.А-М не могу установить связь через USB. СОМ-порта на компе нет, диск с ПЛК навигатор долго пытается установить USB-драйвер, после чего раскрывает папку с файликом расширения .inf и все. Возможно ли выслать на почту драйвер, так как интернет слабый и весь диск с сайта скачать не могу. Заранее благодарен!
Николаев Андрей
09.10.2011, 18:06
Да, недавно данный вопрос выявился - напишите на plc@owen.ru - вышлем новый.
AndreyAL
27.08.2013, 15:46
Добрый день!
Имеется ноут с СОМ портом. Чистый (оригинальный) виндовс ХР СП3 на нем с последними обновлениями. Есть 3-и ПЛК 154-220 И-М.
Установлен с диска CODESYS 2.3.9.37. и таргет-файлы версии 2.11.
Написан простой проект для этого контроллера. Типа сигнал с одно дискретного входа передается на другой.
Настроены параметры связи: Gateway - Local, тип соединения RS232 безо всяких 8 бит, Скорость 115200.
При попытке соединиться с контроллером выдается сообщение: "Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы. Соединение будет отменено".
На любой другой скорости соединения выдается сообщение "Ошибка связи (#0): произошло отключение"
КАКОВЫ МОИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ??? как законнектить ПЛК с ПК?
P.S. СОМ порт на ноуте живой (недавно восстанавливал челу через него HDD).
Законнектится через гипер-терминал. Получить отклик от контроллера.
По полученному отклику выяснить версию прошивки контроллера.
Привести в соответствие прошивку контроллера и таргет-файл, т.е. либо старый таргет найти и установить, либо контроллер на новую прошивку профлэшить.
AndreyAL
28.08.2013, 09:52
В логе написано:
Binary VERSION 2.14.0
Need Target version 2.10
Установил таргет-файлы версии 2.10, но воз и ныне там "Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы. Соединение будет отменено".
КАКОВЫ МОИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ???
В логе написано:
Binary VERSION 2.14.0
Need Target version 2.10
Установил таргет-файлы версии 2.10, но воз и ныне там "Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы. Соединение будет отменено".
КАКОВЫ МОИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ???Насколько Вы уверены, что таргет новой версии 2.11 удалён из системы и не "втянут" в Ваш проект?
AndreyAL
28.08.2013, 10:53
Только что создал новый проект. Все тоже самой.
Уверенность в удаленности таргета??? Хм... Ну вообще-то запускал InstallTarget.exe там находил интегрируемый таргет, удалял его и ставил новый.
А как правильно???
Сейчас эта утилита показывает, что установлен таргет версии 2.10
Всё так...
а версия устройства совпадает в таргете и в логе? Ну, там буквы M или L в конце типа.
AndreyAL
28.08.2013, 11:51
В логе скромно написано: PLC model MODEL PLC 154
буквы указывающие под модель не нашел.
AndreyAL
29.08.2013, 09:21
Короче:
переставил винду, поставил CoDeSys 2.3.9.38
таргет файлы версии 2.10
Все скачал с сайта.
итог: "Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы. Соединение будет отменено".
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ?????????????
Евгений_Томск
29.08.2013, 14:43
Короче:
переставил винду, поставил CoDeSys 2.3.9.38
таргет файлы версии 2.10
Все скачал с сайта.
итог: "Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы. Соединение будет отменено".
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ?????????????
Андрей ! Как вариант, возможен такой путь: сделайте побольше фотографий всего процесса,в т.ч. ПЛК,его бирку,
фото основных экранов,результаты пингов с компа и всего остального,что Вы считаете важным. Или снимите видео.
На форуме теперь легко всё можно выложить.Может тогда и ответы созреют быстрее.
У меня PLCInfo выдает
PLC model MODEL PLC 100
Binary VERSION 2.10.9
Need Target version 2.10
Compiled: 13:25:45 Sep 25 2009
xxxx
PIC upper version is 07
Licence unlimited
No DAC
PIC lower version is 0a
из чего видно, что версия ПЛК100-xxx.M. Версию использованного таргета можно глянуть в "Ресурсы - Настройки целевой платформы - Конфигурация"
AndreyAL
29.08.2013, 19:32
Короче:
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ?????????????
Всем большое спасибо за помощь.
Проблема была в том, что на контроллере написано ПЛК 154-220-ИМ, я почему-то решил, что это контроллер ПЛК 154-220-UМ. Написно-то рукописно.
Короче три дня тупил.
Всем еще раз спасибо, за помощь.
Добрый день! Да подтверждаю Плк160-220.и.м. после 2 дней танцев с бубном, 2 ноутами, кучей шнуров. С KODESYS2.3 работаю первый раз поэтому не грешил на ПЛК. Был не пропай 7 ножек. Пропоял промыл и всё ОК. На наклейке дата выпуска 2018 год.
Хотел скачать проект с ПЛК-160. IP-адрес дали. Пинг есть. При попытке связи (Ethernet) сообщение, что связь разорвана (#0). Что посоветуете? Какой правильно выбрать протокол?
Где-то видел, что нужен не прямой провод, а кроссовый. Это так? (либо подключить прямой в роутер?)
Хотел скачать проект с ПЛК-160. IP-адрес дали. Пинг есть. При попытке связи (Ethernet) сообщение, что связь разорвана (#0). Что посоветуете? Какой правильно выбрать протокол?
Где-то видел, что нужен не прямой провод, а кроссовый. Это так? (либо подключить прямой в роутер?)
На своем ноуте IP выставили? Провод на бумажной версии руководства от ПЛК смотрел. В интернете есть не правильные. Настроики по этому видео можно посмотреть
Владислав Г.
12.10.2021, 12:48
День добрый! Подскажите пожалуйста, почему ПЛК 100, подключенный напрямую, к ноутбуку с win ХР пингуется, а при подключении к другому ноутбуку c win 10 не пингуется?
A.Simonov
12.10.2021, 13:31
День добрый! Подскажите пожалуйста, почему ПЛК 100, подключенный напрямую, к ноутбуку с win ХР пингуется, а при подключении к другому ноутбуку c win 10 не пингуется?
Добрый день.
Скриншот команды PLCInfo на ПЛК сделайте.
И скриншоты настроек сетевого адаптера (IPv4) приложите (с обоих ПК).
Убедитесь, что настраиваете верный сетевой адаптер.
Владислав Г.
12.10.2021, 14:59
Добрый день.
Скриншот команды PLCInfo на ПЛК сделайте.
И скриншоты настроек сетевого адаптера (IPv4) приложите (с обоих ПК).
Убедитесь, что настраиваете верный сетевой адаптер.
Настроил сетевой адаптер с автоматического на статический, на данный момент законнектил ПЛК и ноутбук. Спасибо.
Максим Гордин
11.12.2025, 07:51
Добрый день!
Прошу помочь. Есть задача выгрузить проект с ПЛК160-220.У.М старого образца и перенести на новый. Не смог подключиться к ПЛК160 старого образца по интерфейсам Ethernet и Debug RS-232. Единственное что смог взять лог гипертерминала, прикладываю файл. Оттуда узнал ip адрес ПЛК160, ping не проходит. Таргет файл который использую PLC160-M v.2.12.
kondor3000
11.12.2025, 08:05
Добрый день!
Прошу помочь. Есть задача выгрузить проект с ПЛК160-220.У.М старого образца и перенести на новый. Не смог подключиться к ПЛК160 старого образца по интерфейсам Ethernet и Debug RS-232. Единственное что смог взять лог гипертерминала, прикладываю файл. Оттуда узнал ip адрес ПЛК160, ping не проходит. Таргет файл который использую PLC160-M v.2.12.
Если не загрузили исходник, то и вынуть ничего не удастся. 99% исходник не загружают.
Просто перенести со старого на новый тоже не сможете, таргеты разные.
Или ищите автора или переписывайте проект.
Максим Гордин
11.12.2025, 08:36
Если не загрузили исходник, то и вынуть ничего не удастся. 99% исходник не загружают.
Просто перенести со старого на новый тоже не сможете, таргеты разные.
Или ищите автора или переписывайте проект.
Автора уже не найти. Была надежда выгрузить из ПЛК160, но не смог подключиться. Благодарю за ответ.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot