PDA

Просмотр полной версии : Выходы ПЛК100



Игоррр
26.08.2011, 12:31
Здравствуйте.
Я в работе использую ПЛК100. У меня вопрос, выходы ПЛК я называю переменными, как мне задать значение этих переменных по умолчанию? Так все выходы имеют значение false. Как сделать чтобы при включении ПЛК один из выходов был true.
Заранее спасибо.

swerder
26.08.2011, 13:49
в конфигурации плк есть возможность задать безопасное состояние выходов

Игоррр
26.08.2011, 13:57
А как это сделать?
И если у меня не выход ПЛК, а например выход по Modbus 'у то есть переменная word, как ей задать начальное значение?

swerder
26.08.2011, 17:18
PLC_Configuration_OWEN.pdf
стр. 27, пункт 2,2,1
для модбаса можно в разделе объявлений (либо при объявлении этой переменной) задать начальное значение.