Просмотр полной версии : Чтение переменной с ТРМ101 по Modbus...
Имеется ПЛК-154, к нему по RS485 подключен ТРМ101. Как прочитать переменную PV ( регулятора ТРМ101) в ПЛК154 по Modbus?
Согласно таблице регистров для ТРМ (должна быть, коли по модбасу отвечает) в ПЛК делаете мастера, в нем UMD, в нем нужные модули-регистры c нужным типом/адресом/направлением/и др.
Спасибо! Разобрался. ТРМ может работать только по протоколу ОВЕН. Но тут родился встречный вопрос. Если в одной физической сети RS485 есть устройства которые работают по разным протоколам(например Овен, Modbus Ascii и Modbus RTU) Возможно ли работать с такими устройствами в одной сети по разным протоколам одновременно?
lara197a
21.08.2011, 23:57
Портов хватает, разнесите на разные
Николаев Андрей
22.08.2011, 06:55
C помощью Конфигурации ПЛК нет. Я бы не стал.
Либо действительно использовать АС3М и разнести на разные порты, либо используя библиотеки самому в программе прописывать обмен
Если в одной физической сети RS485 есть устройства которые работают по разным протоколам(например Овен, Modbus Ascii и Modbus RTU) Возможно ли работать с такими устройствами в одной сети по разным протоколам одновременно?
Если хотите поиметь возможные неожиданные проблемы в самый неожиданный момент - то попробуйте.
Есть определенный риск что корректный пакет в одном протоколе будет означать чтото определенное в другом.
если ПЛК мастер, то можно опросы производить в разные циклы
Да, ПЛК-мастер. В одной физической сети RS-485 включены: ПЛК-154(мастер), модуль МВУ8-Р(modbus-ASCII), и весоизмерительный модуль ВК001(Modbus-RTU) Если можно, опишите подробнее как можно производить запросы в разные циклы?
Так переведите МВУ8-Р на MODBUS-RTU и не морочте селедке голову :)
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot