Просмотр полной версии : проблема с мдвв
Версия 1.07
Через 10-15 секунд после включения загорается диод авария, хотя параметр t.out установлен в 0. В конфигураторе нормально считываются состояния входов, но в выходах пишет не могу раскодировать ответ. При связи с ПЛК аналогичная картина. Нормально считываются состояния входов но передать значение на выход не получается. В чем дело?
Ельцов Андрей
25.12.2007, 09:46
здравствуйте.
какой протокол обмена вы используете?
какая версия конфигуратора у вас установлена?
вы перезагружаете прибор после конфигурирования?
попробуйье сначала, проинициализировать прибор, а потом заного ввести в него конфигурацию.
Версия 1.07
Через 10-15 секунд после включения загорается диод авария, хотя параметр t.out установлен в 0. В конфигураторе нормально считываются состояния входов, но в выходах пишет не могу раскодировать ответ. При связи с ПЛК аналогичная картина. Нормально считываются состояния входов но передать значение на выход не получается. В чем дело?
вы обращаетесь отдельно к каждому выходному элементу или работаете через битовую маску? это два взаимоисключающих режима работы с выходами МДВВ. Если не трудно, выложите проект для ПЛК и конфигурацию МДВВ. С указанием версии прошивки и таргета для ПЛК
Версия МДВВ 1.0.0.4
Протокол ОВЕН
После конфигурирования и перезагружал прибор и посылал команду INIT
Проект CoDeSys прикладываю, но в Конфигураторе все равно не работает.
------------------
PLCInfo
PLC model MODEL PLC 150
Binary VERSION 2.01.8
Need Target version 2.0-4
Compiled: 11:30:48 Aug 1 2007
------------------------