PDA

Просмотр полной версии : Подключение к выходам ТРМ133-2



Сергей А.
14.01.2007, 16:08
1.С выходов акт-го ЦАП клемм N 13,14 и 15,16 получаем сигналы 0...10 В
для управления ИМ ,но все известные мне ИМ ,управляемые таким сигналом (belimo,polar bear) имеют напр.питания ~24 В;значит в щите надо ставить трансформатор 220/24,но будут ли работать ИМ ,
если ТРМ и трансформатор не имеют "общей точки", надо ли
(и можно ли) соединять один из выходов вторичной обмотки
трансформатора(~24В) с клеммами N 14 и 16 ТРМ133-2?
2.Можно ли в ТРМ 133-1(2)с помощью дополнительного релейного модуля
(на 8-мь ВЭ) управлять по ПИД закону техпозиционным ИМ
секции охлаждения ,а ИМ секции нагрева управляется реле N 2 и 3
самого ТРМ тоже по ПИД закону и конфигурируется ли это с самого
ТРМ133-1(2)?
3.Можно ли ТРМ133-1(2) использовать в системах с тремя ИМ по ПИД
закону (секция нагрева,секция охлаждения и заслонка рекуператора ,
либо барабанный рекуператор)?
4.Влияет ли на работу ТРМ133-1 , если не настраивать % открытия ИМ
(без датчика положения),либо это влияет только на неправильное
отображение на дисплее %-та, ведь все равно накопится ошибка?

АлексейТимонин
15.01.2007, 11:53
Здравствуйте, Сергей!
1. Это вполне возможно, все зависит от типа подключения привода (я так понимаю, что у Вас на приводе 3 клеммы ((+)питания, (+)управления и общий). Хочу обратить Ваше внимание, что трм133 в модификации 02 не выпускается.
2. На данный момент ТРМ133 не работает совместно с модулем расширения МР1.
3.Нет. В производстве находится модификация ТРМ133-01, которая позволяет управлять только одним регулирующим механизмом.
4. Да ошибка может накапливаться, но кардинального влияния на работу это не оказывает. Однако перед проведением автонастройки желательно выставить исходное положение задвижки.

bird
13.10.2010, 08:45
Добрй день!ТРМ133-У.Помогите с подключением к выходам ЦАП привода Belimo LR24A,4 контакта:
- питание 24В переменка,
- управляющий вход Y - 0...10В,
- выход обратной связи U - 2...10В.
Заранее благодарен.

Фадеева Надежда
13.10.2010, 09:20
Здравствуйте.
Контроллер ТРМ133М-02 выпускается с декабря 2009 года: http://www.owen.ru/catalog/60990884 - модификация для систем с водяным калорифером и фреоновым либо водяным охладителем.

brat
13.10.2010, 09:40
Для Сергей А.:
1. Насколько мне известно, что привод belimo прекрасно работает и с постоянным напряжением.
2.ТРМ133-01 модификации не работает с МР1, а в ТРМ133-02 да может, но МР1 в этом случае выступает как единое целое с контроллером.
3. Модификация ТРМ133-01 позволяет управлять только одним регулирующим механизмом, а ТРМ133-02 позволяет управлять двумя регулирующими механизмами.
4. При настройке ИМ вы оставляете заводские настройки, если у вас нет датчика положения, и внимательно прочитайте РЭ.

Для bird: Вы можете привод Belimo LR24A так же запитать и постоянным напряжением. Тогда минус будет общий с контроллером. То есть вы с минусовой клеммы БП подаёте на минус ЦАП, а на вторую управляющий. Если вам необходима обратная связь, то воспользуйтесь делителем РД10 подключив его согласно схемы указанной в РЭ.