Просмотр полной версии : Подключение входов ПЛК110



LAM
17.08.2011, 17:44
В руководстве по эксплуатации есть две схемы подключения дискретных входов:
- с общим минусом (ставится премычка между клеммами 24V-S/S)
- с общим плюсом (ставится премычка между клеммами 0V-S/S)
данные перемычки указаны с внутреннего блока питания ПЛК.

Вопрос:
При использовании ПЛК с питанием 24V и ИБП60Б-Д9-24 возможно ли запитку входов произвести непосредственно от блока питания.

т.е. если нужен общий плюс, на клемму S/S подключить непосредственно 0V с блока питания, а на входы подавать 24V так же с блока питания.

а при общем минусе на клемму S/S подключить непосредственно 24V с блока питания, а на входы подавать 0V так же с блока питания.

Просто на входы ПЛК указано: " - дискретные сигналы 24±3 В"
а на ИБП: "– при работе от сети - от 25 до 27,6 В"
Получается что Питание от ИБП немного превышает допустимое напряжение на входы.

Вот и возник вопрос, допустимо ли такое подключение???

Николаев Андрей
17.08.2011, 21:29
А что останавливает от использования встроенного источника при наличии ИБП?

LAM
18.08.2011, 21:30
Необходимо удаленно вынести дискретные входы и светодиодную индикацию, которая подключена параллельно реле.
Выношу витой парой на 50-100м, соответственно городить огород с несколькими плюсами и несколькими минусами неохота, да и это внесет дополнительную стоимость по проводам. К тому же использовать встроенный источник останавливает нежелание или невозможность нагружать на него еще 24 реле.

А так на одном проводе есть общий минус,котрый через кнопки подаем на входы для срабатывания, и этот же минус есть общим для нескольких светодиодов.

Вопрос остается открытым.
Оно то так работает, вот только вопрос в штатном ли режиме??? или может и сгореть???

Возможна ли такая схема подключения?

Николаев Андрей
19.08.2011, 08:42
Еще один дурацкий вопрос: а почему у Вас контроллер стоит в 100 метрах от датчиков и реле? Может ПЛК должен стоять рядом???

LAM
19.08.2011, 14:03
Реле как раз стоят рядом с ПЛК, а вот кнопки и светодиоды вынесены от ПЛК, причем в разные стороны.
Я на схемке указывал какая часть вынесена.
Схемка нарисована так сказать в общем виде, таких выносок много.
И ПЛК тоже несколько.
Но спасибо за быстрый ответ.
(Точнее сказать за быстрый доп вопрос :D :D :D ).

Но подключение хотелось бы видеть именно такое, причин несколько:
1. Встроенного источника питания может быть недостаточно.
2. ПЛК может быть несколько и хочется иметь возможность с одной такой выноски например 2 входа и реле подключить к певому ПЛК, а третий вход и реле подключить ко второму ПЛК.
Посоветуйте что нибудь.

На данный момент использую другие ИБП, т.к. ваши появились сравнительно недавно.
Сразу еще вопрос по ИБП:
Есть ли гальвническая развязка на выходах ИБП60Б-Д9-24, и возможно ли обьединять минусы нескольких ИБП,???

(На данный момент использую ИБП на 12 вольт, у кторых выход гальванически отвязан, и их можно каскадировать по несколько штук для получения больших напряжений 24, 36, 48... и т.д. Причем это заявлено производителем. Дополнительный плюс в этом еще и то, что аккумуляторы подключаются каждый к своему ИБП, что позволяет менять только тот который неустраивает, а не парами, вобщем такой подход наверное более универсален, и позволяет получать любые напряжения, и уменьшает линейку выпускаемых БП и наверное продлевает срок службы аккумуляторов).

Николаев Андрей
19.08.2011, 15:16
Подавать питание на s\s естественно можно с внешнего блока питания. Хотите плюс, хотите минус (в зависимости от датчиков).
Схема из РЭ не меняется - просто внутренний блок питания заменяете внешним.
По ИБП не скажу - ответит соответствующий специалист.

LAM
19.08.2011, 18:25
Спасибо, но повторю вторую часть вопроса:

Допустимо ли подавать питание на S/S от ИБП60Б-Д9-24?

Просто на входы ПЛК указано: " - дискретные сигналы 24±3 В"
а на ИБП: "– при работе от сети - от 25 до 27,6 В"
Получается что Питание от ИБП немного превышает допустимое напряжение на входы.

Возможно ли такое подключение, и не сгорят ли входы?

LAM
20.08.2011, 17:35
Тогда следующий вопрос:
Какое всетаки максимально допустимое напряжение на входы ПЛК?

ASo
20.08.2011, 18:49
Читаем в любом РЭ:

Напряжение питания входов, В 24±3
Максимальный входной ток дискретного входа, мА не более 11 (при напряжении питания 30 В)
Уровень сигнала «логической единицы» для постоянного напряжения, В (ток в цепи) 15…30 (не менее 4,5 мА)

LAM
20.08.2011, 22:08
Только что специально скачал с сайта РЭ на ПЛК110-60, там указаны пределы 15-27В.
ASo, Где вы взяли 15-30?
Ерунда какая то.
Что скажут разработчики? Какое всетаки максимально допустимое напяжение на входы?

Валерий Бурик
20.08.2011, 23:03
Посмотрите РЭ (ПЛК110-32), где разрисован один вход, как подключать датчики. Он состоит из резисторов и оптрона. Светодиод оптрона управляется не напряжением, а током. Возьмите 20 мА как максимально допустимый ток, и посчитайте, номиналы резисторов приведены, какое напряжение допустимо, вот и вся проблема. На сайте Платана найдите двойную оптопару, и посмотрите обратный ток светодиода, если он не превышает 27 В, запитывайте входа смело. На светодиоде реально будет 2-3 вольта. Да, поставьте наконец, последовательно входу резистор, и нагружайте вход, хоть 220"Вольтами". У меня реально работала оптопара от 220 В, контролировала напяжение сети для микроконтроллера, работала годами.

LAM
22.08.2011, 13:54
Спасибо Валерий, действительно, я не всмотрелся в схему, решение с дополнительными резисторами приходило в голову, но всетаки хотелось услышать ответ от разработчиков.
Вероятнее всего они и на входы параметры указали с запасом (как к примеру в РЭ к ПЛК, на реле пишут максимум 3А, а в реальности релюхи впаяны на 5А).

Что скажут разработчики? Какое всетаки максимально допустимое напряжение на входы?
И нужно ли при запитке от ИБП ставить дополнительно резюки на входы, или 27,6 вольта это не предел для входов???

LAM
23.10.2011, 12:45
Подниму тему, т.к последний вопрос остался без ответа.
Допустимо ли на входы ПЛК110 подавать напряжение от ИБП, в частности 27,6 вольта? И какое максимально допустимое напряжение на входы?

Gans
23.10.2011, 14:02
Допустимо ли на входы ПЛК110 подавать напряжение от ИБП, в частности 27,6 вольта? И какое максимально допустимое напряжение на входы?
Здравствуйте LAM.
Открываем документацию и читаем:
Уровень сигнала «логической единицы» для постоянного напряжения, В ток в цепи) - 15…27 (не менее 4,5 мА (не менее 3 мА для быстродействующих входов)).
Подытожу 27.6 > 27 соответственно нельзя! Это же даже не на пределе, а больше. На сколько я знаю у ПЛК110 есть внутренний блок питания на 24 Вот его и попытайтесь использовать или подключать датчики к входам ПЛК110 через резисторы и тд (см. советы Валеры Бурика)
P. S. Разумеется можете подключать всё что угодно, но надо от 15-27 В.