В руководстве по эксплуатации есть две схемы подключения дискретных входов:
- с общим минусом (ставится премычка между клеммами 24V-S/S)
- с общим плюсом (ставится премычка между клеммами 0V-S/S)
данные перемычки указаны с внутреннего блока питания ПЛК.
Вопрос:
При использовании ПЛК с питанием 24V и ИБП60Б-Д9-24 возможно ли запитку входов произвести непосредственно от блока питания.
т.е. если нужен общий плюс, на клемму S/S подключить непосредственно 0V с блока питания, а на входы подавать 24V так же с блока питания.
а при общем минусе на клемму S/S подключить непосредственно 24V с блока питания, а на входы подавать 0V так же с блока питания.
Просто на входы ПЛК указано: " - дискретные сигналы 24±3 В"
а на ИБП: "– при работе от сети - от 25 до 27,6 В"
Получается что Питание от ИБП немного превышает допустимое напряжение на входы.
Вот и возник вопрос, допустимо ли такое подключение???
Николаев Андрей
17.08.2011, 21:29
А что останавливает от использования встроенного источника при наличии ИБП?
Необходимо удаленно вынести дискретные входы и светодиодную индикацию, которая подключена параллельно реле.
Выношу витой парой на 50-100м, соответственно городить огород с несколькими плюсами и несколькими минусами неохота, да и это внесет дополнительную стоимость по проводам. К тому же использовать встроенный источник останавливает нежелание или невозможность нагружать на него еще 24 реле.
А так на одном проводе есть общий минус,котрый через кнопки подаем на входы для срабатывания, и этот же минус есть общим для нескольких светодиодов.
Вопрос остается открытым.
Оно то так работает, вот только вопрос в штатном ли режиме??? или может и сгореть???
Возможна ли такая схема подключения?
Николаев Андрей
19.08.2011, 08:42
Еще один дурацкий вопрос: а почему у Вас контроллер стоит в 100 метрах от датчиков и реле? Может ПЛК должен стоять рядом???
Реле как раз стоят рядом с ПЛК, а вот кнопки и светодиоды вынесены от ПЛК, причем в разные стороны.
Я на схемке указывал какая часть вынесена.
Схемка нарисована так сказать в общем виде, таких выносок много.
И ПЛК тоже несколько.
Но спасибо за быстрый ответ.
(Точнее сказать за быстрый доп вопрос :D :D :D ).
Но подключение хотелось бы видеть именно такое, причин несколько:
1. Встроенного источника питания может быть недостаточно.
2. ПЛК может быть несколько и хочется иметь возможность с одной такой выноски например 2 входа и реле подключить к певому ПЛК, а третий вход и реле подключить ко второму ПЛК.
Посоветуйте что нибудь.
На данный момент использую другие ИБП, т.к. ваши появились сравнительно недавно.
Сразу еще вопрос по ИБП:
Есть ли гальвническая развязка на выходах ИБП60Б-Д9-24, и возможно ли обьединять минусы нескольких ИБП,???
(На данный момент использую ИБП на 12 вольт, у кторых выход гальванически отвязан, и их можно каскадировать по несколько штук для получения больших напряжений 24, 36, 48... и т.д. Причем это заявлено производителем. Дополнительный плюс в этом еще и то, что аккумуляторы подключаются каждый к своему ИБП, что позволяет менять только тот который неустраивает, а не парами, вобщем такой подход наверное более универсален, и позволяет получать любые напряжения, и уменьшает линейку выпускаемых БП и наверное продлевает срок службы аккумуляторов).
Николаев Андрей
19.08.2011, 15:16
Подавать питание на s\s естественно можно с внешнего блока питания. Хотите плюс, хотите минус (в зависимости от датчиков).
Схема из РЭ не меняется - просто внутренний блок питания заменяете внешним.
По ИБП не скажу - ответит соответствующий специалист.
Спасибо, но повторю вторую часть вопроса:
Допустимо ли подавать питание на S/S от ИБП60Б-Д9-24?
Просто на входы ПЛК указано: " - дискретные сигналы 24±3 В"
а на ИБП: "– при работе от сети - от 25 до 27,6 В"
Получается что Питание от ИБП немного превышает допустимое напряжение на входы.
Возможно ли такое подключение, и не сгорят ли входы?
Тогда следующий вопрос:
Какое всетаки максимально допустимое напряжение на входы ПЛК?
Читаем в любом РЭ:
Напряжение питания входов, В 24±3
Максимальный входной ток дискретного входа, мА не более 11 (при напряжении питания 30 В)
Уровень сигнала «логической единицы» для постоянного напряжения, В (ток в цепи) 15…30 (не менее 4,5 мА)
Только что специально скачал с сайта РЭ на ПЛК110-60, там указаны пределы 15-27В.
ASo, Где вы взяли 15-30?
Ерунда какая то.
Что скажут разработчики? Какое всетаки максимально допустимое напяжение на входы?
Валерий Бурик
20.08.2011, 23:03
Посмотрите РЭ (ПЛК110-32), где разрисован один вход, как подключать датчики. Он состоит из резисторов и оптрона. Светодиод оптрона управляется не напряжением, а током. Возьмите 20 мА как максимально допустимый ток, и посчитайте, номиналы резисторов приведены, какое напряжение допустимо, вот и вся проблема. На сайте Платана найдите двойную оптопару, и посмотрите обратный ток светодиода, если он не превышает 27 В, запитывайте входа смело. На светодиоде реально будет 2-3 вольта. Да, поставьте наконец, последовательно входу резистор, и нагружайте вход, хоть 220"Вольтами". У меня реально работала оптопара от 220 В, контролировала напяжение сети для микроконтроллера, работала годами.
Спасибо Валерий, действительно, я не всмотрелся в схему, решение с дополнительными резисторами приходило в голову, но всетаки хотелось услышать ответ от разработчиков.
Вероятнее всего они и на входы параметры указали с запасом (как к примеру в РЭ к ПЛК, на реле пишут максимум 3А, а в реальности релюхи впаяны на 5А).
Что скажут разработчики? Какое всетаки максимально допустимое напряжение на входы?
И нужно ли при запитке от ИБП ставить дополнительно резюки на входы, или 27,6 вольта это не предел для входов???
Подниму тему, т.к последний вопрос остался без ответа.
Допустимо ли на входы ПЛК110 подавать напряжение от ИБП, в частности 27,6 вольта? И какое максимально допустимое напряжение на входы?
Допустимо ли на входы ПЛК110 подавать напряжение от ИБП, в частности 27,6 вольта? И какое максимально допустимое напряжение на входы?
Здравствуйте LAM.
Открываем документацию и читаем:
Уровень сигнала «логической единицы» для постоянного напряжения, В ток в цепи) - 15…27 (не менее 4,5 мА (не менее 3 мА для быстродействующих входов)).
Подытожу 27.6 > 27 соответственно нельзя! Это же даже не на пределе, а больше. На сколько я знаю у ПЛК110 есть внутренний блок питания на 24 Вот его и попытайтесь использовать или подключать датчики к входам ПЛК110 через резисторы и тд (см. советы Валеры Бурика)
P. S. Разумеется можете подключать всё что угодно, но надо от 15-27 В.