Вопрос, наверное, к разработчикам.
В проекте необходимо измерять аналоговый вход 4..20 мА с частотой хотя бы
10..50 Гц. Но конфигуратор не позволяет выставить время опроса входа
меньше 0.5с.
Есть ли возможность увеличить скорость аналогового входа?
А если нет, то непонятно почему?
Решается вопрос выбора контроллера для проекта.

А каково быстродействие аналоговых выходов?

Николаев Андрей
17.08.2011, 16:53
Посмотрите ПЛК160
Или ПЛК100(150)+МВ110-8АС
Медленно - по тому, что универсальные, и АЦП одно - опрашиваются по очереди.

Евгений Пашигоров
18.08.2011, 08:57
Спасибо.
Это, наверное, подходит. Только вот для моей задачи 8 входов - это избыточно,
нужен только один. Будем думать.
Ага, не заметил сразу, что есть такой же двухканальный!

Вы не ответили насчет аналоговых выходов, с какой скоростью я могу менять выход?

Николаев Андрей
18.08.2011, 10:19
Точную цифру не скажу - из 4 в 20мА не более 3 секунд

Евгений Пашигоров
18.08.2011, 10:38
Ужас, как долго!
А если выход по напряжению?
Не могу найти в технических параметрах на приборы, неужели это никому
не важно?

А такого же скоростного модуля вывода нет?

Николаев Андрей
19.08.2011, 11:31
Уточнил.
Для примера на ПЛК160:
Раздел 4. Руководство по эксплуатации
Время задержки аналогового вывода состоит из следующих составляющих:
− время цикла ПЛК, Тц;
− время передачи значения аналогового выхода из основного контроллера в
вспомогательный контроллер, 60 мс;
− время передачи значения аналогового выхода из вспомогательного контроллера в ЦАП:
− 20 мс для исполнений «И» и «У»;
− 2,5 мс для исполнения «А».
Пример 4 – Для контроллера исполнения «А», при установке фиксированной длительности
цикла ПЛК равной 1 мс, задержка аналогового вывода получается равной:
Тin = 1 + 60 + 2,5 = 63,5 мс.

Евгений Пашигоров
19.08.2011, 12:27
А для контроллеров ПЛК150 примерно так же будет?
В руководстве по эксплуатации я этих данных не нашел.

ПЛК160 - это уже другой уровень, нам пока излишен (дорого).

Николаев Андрей
19.08.2011, 13:29
Абсолюто так же - ЦАП одни и те же. Ну может обмен между процессорами будет занимать не 30, а 100-200 мс.