Проблема с счетчиком импульсов. Счетчик считает не количество импульсов а время длительности импульса. Существует ли возможность счета количества импульсов или изменить диапазон времени.
Сергей Чекулаев
16.08.2011, 08:20
О чего запитывали счетчик, от диодного моста или стабилизированного блока питания? Что подключаете на вход СИ10?
Kotov666
16.08.2011, 09:32
Счетчик запитали от стабилизированного блока питания. На вход СИ 10 подключен водосчетчик внутри которого установлен геркон который при прохождении 10 литров воды замыкается на четыре секунды.
Счетчик запитали от стабилизированного блока питания. На вход СИ 10 подключен водосчетчик внутри которого установлен геркон который при прохождении 10 литров воды замыкается на четыре секунды.
Не знаю, может Вам поможет.
Была задача получить одиночный короткий импульс для реле времени УТ-24 от замкнувшегося контакта пускателя.
Применили RC цепь, как самый простой и дешёвый вариант.
Навскидку точно не помню номиналы - примерно 100мкФ конденсатор и параллельно ему резистор 100 кОм.
Эта цепочка включается последовательно со входом прибора (т.е. в разрыв контакта пускателя).
Я думаю в Вашем случае, последовательно с герконом можно попробовать включить подобную RC цепочку и подобрать её номиналы до получения приемлемого результата.
Kotov666
16.08.2011, 17:28
Довольно интересно! Попробуем, но все равно интересна причина поведения счетчика импульсов, почему он так считает. Это МЫ что то не так делаем или он ТАК и должен работать ?!!!
Александр Ч.
17.08.2011, 07:40
Вероятен "дребезг контактов" геркона. Исправит перемычка на контакты 9-10 прибора.
Kotov666
17.08.2011, 09:23
Вероятен "дребезг контактов" геркона. Исправит перемычка на контакты 9-10 прибора.
Нет это не дребезг, мы просто закорачивали провода и он начинал считать, тока не импульсы а просто очень быстро бежать цифры
Нет это не дребезг, мы просто закорачивали провода и он начинал считать, тока не импульсы а просто очень быстро бежать цифры
Вообще-то по-моему это ненормально для счетчика импульсов.
Покупали 3 шт. СИ-10 для счета импульсов от геркона на электромеханических весах-дозаторах.
Проверяли, вначале, как и Вы, замыканием проводов. Одно замыкание провода - счетчик отмечал один импульс.
Нормально считал, никакого "бегания" цифр после закорачивания не было.
От дребезга контактов включили внутренний цифровой фильтр счётчика с помощью перемычки.
Сергей Чекулаев
18.08.2011, 10:22
Фильтр помог? Если вы замыкаете счетный вход и СИ10 начинает считать импульсы, то это похоже на пульсации напряжения во входном сигнале, например как после диодного моста.
Валерий Бурик
18.08.2011, 16:32
Непонятная длинна кабеля до счетчика . Скорее всего метра 2, а то и более. Это идет банальная наводка на вход с кабеля. Закоротите вход счетчика конденсатором порядка 1000 рF. Счет должен остановиться. Раз так, то точно наводка. Кабель должен быть витая пара!
Валерий Бурик
18.08.2011, 16:47
Посмотрел схему включения на счетчик. Обратил внимание что сухого контакта (геркона) нет. Я бы включил по схеме 4-я сверху. Но оставил резистор, а вместо транзистора геркон. Резистор будет в этом случае шунтировать вход. Добавил-бы и конденсатор 1nF паралельно контакту. И оять, три провода свитых между собой, или лучше телефонный кабель.
А еще лучше, откажитесь от идеи использовать геркон, а поставьте индуктивный датчик. И все будет работать.
С уважением и успехов.
Kotov666
07.09.2011, 09:38
Посмотрел схему включения на счетчик. Обратил внимание что сухого контакта (геркона) нет. Я бы включил по схеме 4-я сверху. Но оставил резистор, а вместо транзистора геркон. Резистор будет в этом случае шунтировать вход. Добавил-бы и конденсатор 1nF паралельно контакту. И оять, три провода свитых между собой, или лучше телефонный кабель.
А еще лучше, откажитесь от идеи использовать геркон, а поставьте индуктивный датчик. И все будет работать.
С уважением и успехов.
У нас законченное устройство, счетчик воды со встроенным герконом, простите, но зачем нужен такой геморрой, ведь все что нужно это счет импульсов....
Вопрос по счетчику. Установлен в металлическом корпусе. Схема подключения: "Подключение к входу коммутационных устройств: при работе от питающего напряжения прибора". Подаем на него счетные импульсы (через контакт реле естественно). Пропускает. Из 2000 импульсов может пропустить 10-15. Пробовал менять длительность импульсов - от 0.3 сек до 1.5 сек. Вроде пропускать начинает меньше, но все равно пропускает. Что может быть? Счетчик такой не один, а 3 шт. - пропускают все. Другое устройство, включенное с параллельного реле - считает правильно. Что может быть причиной? что можно попытаться сделать?...
Алексеев Савр
24.11.2021, 14:33
Вопрос по счетчику. Установлен в металлическом корпусе. Схема подключения: "Подключение к входу коммутационных устройств: при работе от питающего напряжения прибора". Подаем на него счетные импульсы (через контакт реле естественно). Пропускает. Из 2000 импульсов может пропустить 10-15. Пробовал менять длительность импульсов - от 0.3 сек до 1.5 сек. Вроде пропускать начинает меньше, но все равно пропускает. Что может быть? Счетчик такой не один, а 3 шт. - пропускают все. Другое устройство, включенное с параллельного реле - считает правильно. Что может быть причиной? что можно попытаться сделать?...
Добрый день.
Ответили Вам на почту.
Подскажите, пожалуйста - у кого-нибудь бывали проблемы с пропуском импульсов счета на счетчике СИ-10 (импульсы подаются контактом реле)? Если бывали - как решали?
Вопрос по счетчику. Установлен в металлическом корпусе. Схема подключения: "Подключение к входу коммутационных устройств: при работе от питающего напряжения прибора". Подаем на него счетные импульсы (через контакт реле естественно). Пропускает. Из 2000 импульсов может пропустить 10-15. Пробовал менять длительность импульсов - от 0.3 сек до 1.5 сек. Вроде пропускать начинает меньше, но все равно пропускает. Что может быть? Счетчик такой не один, а 3 шт. - пропускают все. Другое устройство, включенное с параллельного реле - считает правильно. Что может быть причиной? что можно попытаться сделать?...
Отвечаю сам себе. Проблему решила замена электромеханического реле на твердотельное. Производителю лучше указать эти особенности в инструкции (то, что с обычным электромеханическим реле счетчик работает нестабильно)
Newcomer
13.12.2021, 13:19
Отвечаю сам себе. Проблему решила замена электромеханического реле на твердотельное. Производителю лучше указать эти особенности в инструкции (то, что с обычным электромеханическим реле счетчик работает нестабильно)
Производитель тут не причем. Тебе бы надо знать про дребезг контактов ЭМ реле. У СИ10 скорее всего в настройках можно задать фильтрацию, которая решит вопрос с дребезгом контактов ЭМ реле.
Производитель тут не причем. Тебе бы надо знать про дребезг контактов ЭМ реле. У СИ10 скорее всего в настройках можно задать фильтрацию, которая решит вопрос с дребезгом контактов ЭМ реле.
Производитель про дребезг контактов в инструкции не писал. Просто схема подключения есть через контакт реле. Всё. Насчет настройки фильтрации - ничего там нет - кнопка "сброс" на ноль и все. ничего там не программируется и не настраивается. Открой инструкцию. И еще - если дребезг, то я допущу что при одном срабатывании реле счетчик посчитает два раза. Здесь же наоборот - при срабатывании счетчик не прибавляет