PDA

Просмотр полной версии : Аналоговый вход ПЛК.



_Александр_
09.08.2011, 15:30
Подскажите, как на входе INT блока ФБД увидеть реальный сигнал поданный на вход ПЛК. Или, как REAL преобразовать в INT. Пример на рисунке.

Kirill
09.08.2011, 16:58
Подскажите, как на входе INT блока ФБД увидеть реальный сигнал поданный на вход ПЛК. Или, как REAL преобразовать в INT. Пример на рисунке.

В данном случае на вход ФБ вы можете подать только значение типа int. То есть сигнал со входа, имеющий тип real, в любом случае надо сначала преобразовать. Для этого есть оператор преобразования real_to_int.
см картинку
4538