здесь будут выводиться сообщения о выявленных ошибках и неточностях, методах и сроках исправления, возможных путях решения.
тема закрыта для комментариев, чтобы не засорялась. обсуждение можно вести в соответствующих ветках форума.

Николаев Андрей
24.12.2007, 11:17
локализована проблема с измерительным трактом контроллеров плк150, плк154.
начиная с прошивки 2.0 была предпринята попытка увеличить скорость опроса аналоговых входов (до 0,5с на все каналы). при этом были отключены программные фильтры, которые отсекали помехи, наводимые на линию связи "прибор - датчик". в самом явном виде это проявляется при подключении к плк датчиков типа тс (термосопротивлений) на 50 и 100 ом.
проблема уменьшается экранированием и заземлением кабелей связи.
решение: будет выпущена новая версия прошивки, в которой фильтры будут включены. о выходе будет отдельное сообщение в новостях и на форуме. планируемый срок (доработка программной части плюс тестирование) - начало февраля

сейчас ведется разработка нового измерительного тракта для плк150, плк154.

Николаев Андрей
24.12.2007, 11:45
выявляется ошибка с самопроизвольным запуском\остановкой программы в плк.
проблема до конца не ясна, так как повторить на контроллере без добавочной внешней переферии и использования специальных библиотек не удалось. о чем есть отчет отдела тестирования.
при нахождении ошибки будет обязательное уведомление в данной теме форума.
На данный момент обойти вопрос можно переназначением кнопки Start\stop (добавления Button) контроллера в PLC Configuration.

Николаев Андрей
06.03.2008, 16:14
В описании библиотеки ПИД регулятор (библиотека ОВЕН) в описании блока DIG_Filtr ошибка: Переменная Ti измеряется не в секундах, а в миллисекундах. То есть постоянная времени должна быть от 1000 и более. По данной причине фильтр не работает. Сейчас ведется исправление документации.

Николаев Андрей
14.05.2008, 16:13
Исправлен ModBus OPC сервер. Подкорректированны функции, для работы с ПЛК

Kirill
02.02.2009, 13:27
Уважаемые пользователи. В прошивке ПЛК, начиная с версии 2-05-7, были сделаны изменения, связанные с перераспределением процессорного времени в сторону исполнения пользовательской программы. В результате, при переводе ваших проектов с прошивки 2-03 (или младше) на версию 2-05-7 (или старше) возможны ситуации, при которых ПЛК может не хватать системного времени на обработку внутренних функций (в частности, опрос входов, работа по интерфейсам и другие функции, задаваемые в конфигурации ПЛК).

При возникновении подобной ситуации рекомендуем увеличивать время цикла работы ПЛК. Для этого в ресурсе «Конфигурация ПЛК» в модуле plc1xx необходимо выставить большее значение для параметра MinCycleLength. Указанная возможность реализована в прошивке версии 2-06-3, в 2-05-7 она работает не корректно.
Рекомендуем вам перепрошить ПЛК либо на 2-06-3, либо вернуться к предыдущей версии 2-03-0.
Обратите внимание, что необходимо также использовать версии target-файлов, соответствующие версии используемой вами прошивки.

Помимо указанных мер имеет смысл разбить большие проекты на подзадачи, выполняемые в разных циклах или в зависимости от различных условий. Например, можно использовать Конфигуратор задач (task configuration).

Ссылка для скачивания