PDA

Просмотр полной версии : Реле в ПЛК



woffka
02.08.2011, 14:42
Какой действительно ток держат реле в выходах плк? в документации написано до 3 ампер, однако уже на втором плк "вылетела" релюшка, вроде щёлкает, индикатор загорается, а на выходе нет ни чего. На нагрузке соленоиды гидрораспределителей, рабочий ток при включении импульс до 1А, в рабочем состоянии примерно 500мА. Пока что перекинул на свободный выход, осталось ещё по одному, а что делать потом???? хотелось бы узнать точную марку реле, что бы заказать и если что быстренько перепаять, если это возможно,. Отправлять в сервис центр для перепайки реле желания нет ни какого, лишние хлопоты.

PS кто ни будь сталкивался с подобной проблемой? и как справлялся? однозначно в следующих шкафах теперь буду ставить промежуточные реле, что не очень радует:( было очень удобно просто на пряму всё делать, вобщем огорчен:(

ПЛК110-32Р

Николаев Андрей
02.08.2011, 15:09
Когда контроллер покупали? Или просто гляньте (сфотографируйте реле, если сможете).
Указываем даже не номинал, а с двойным резервом. Сколько раз уже реле сработало?

woffka
02.08.2011, 16:42
один контроллер лето 09го, второй осень 10го года, но сначала вышел из строя тот что 10го года. если по наработке, то в принципе да, тот что 9го года, пора уже выйти. сработал примерно 100 000 раз, может чуть меньше, но тот что 10го от силы тысячи три.
сфотографировать реле сейчас нет возможности, контроллеры находятся за 400 км от меня, только приехал оттуда, в следующий раз увижу их только если опять что случится, тфу тфу тфу, вот и хотел заранее закупиться реле, чтобы времени не терять если что.

Николаев Андрей
04.08.2011, 16:59
ПО идее должны стоять Omron, и не факт, что Вы их легко сможете купить, к сожалению - у Omron некоторые проблемы с поставками.
В общем тип и фотографии реле, и на plc@owen.ru - постараемся порекомендовать альтернативу.

woffka
06.08.2011, 09:40
ну вот. вылетела ещё одна релюшка, в контроллере, что куплен был в 10м году. она и 1000 раз не сработала.

nalnik
06.08.2011, 13:10
Купи ПЛК с открытым коллектором. Это издевательство над любым РЕЛЕ.
Мож поменяеш алгоритм работы, ОНО у тебя в режиме ШИМ чтоли работает?
У меня 81 шт ПЛК 150 и на всех реле - работают три года(проблемы были но не с реле), только на одном было подобное, помогла пропайка на плате!
Работают на 10 разных обектах.

К стати есть здесь еще кто то кто купил столько ВАШИХ ПЛК?

Россия город Кисловодск. nalnik@mail.ru

lara197a
06.08.2011, 13:23
Поставьте внешнее реле, для разгрузки встроенного.
Я ПЛК с 6-го года юзаю и проблем по реле ни разу не было.

woffka
07.08.2011, 10:45
завтра поеду, заменю плк, а тот что летит вскрою.
nalnik - нет не в шиме, это я просто прикинул, гидравлический пресс штампует продукцию, в день порядка 500 раз, от сюда такие и цифры.

nalnik
07.08.2011, 15:40
На моих по150-200 раз * 3года, управляют электромагнитными клапанами постоянка 24в.(на катушках диоды).
Что стоит после ПЛК?

woffka
07.08.2011, 20:02
На моих по150-200 раз * 3года, управляют электромагнитными клапанами постоянка 24в.(на катушках диоды).
Что стоит после ПЛК?

да тоже гидроклапана, на одном 110в переменка, на другом 24 постоянка. на 110 вольтовом ток примерно 100мА на 24 500, так что всё выдерживается по паспорту.
завтра еду на то предприятие, заменю оба плк новыми, а те вскрою, посмотрю в чем дело

Николаев Андрей
08.08.2011, 05:40
Не забудьте пожалуйста рассказать нам. От сомнительных реле в ПЛК мы 2 года назад отказались...

Leonid
08.08.2011, 10:49
У меня они летели при управлении энергосберегающими лампами, если больше двух ламп на одно реле. Реле Omron, ток 5А. Покупал в Чип-Дипе другие реле на 10А, 24В, обмотка 2800 Ом. По размеру больше овеновских, но в корпусе ПЛК очень много пустого места :) От платы ПЛК проводочками припаивал.

Николаев Андрей
08.08.2011, 11:43
У меня они летели при управлении энергосберегающими лампами, если больше двух ламп на одно реле. Реле Omron, ток 5А. Покупал в Чип-Дипе другие реле на 10А, 24В, обмотка 2800 Ом. По размеру больше овеновских, но в корпусе ПЛК очень много пустого места :) От платы ПЛК проводочками припаивал.

Места много - воздуха мало...

woffka
09.08.2011, 14:38
вобщем выпаял реле, срабатывают нормально, бодро щёлкают, однако при этом сопротивление замкнутых контактов порядка 10кОм, у остальных вроде всё нормально. впаял шнайдеровские, проводками на весу.

как я понял не один я столкнулся с этой проблемой, поэтому может стоит задуматься, по поводу смены омроновских релюх на более качественные? пусть и немного дороже выйдет контроллер.

Николаев Андрей
09.08.2011, 17:14
вобщем выпаял реле, срабатывают нормально, бодро щёлкают, однако при этом сопротивление замкнутых контактов порядка 10кОм, у остальных вроде всё нормально. впаял шнайдеровские, проводками на весу.

как я понял не один я столкнулся с этой проблемой, поэтому может стоит задуматься, по поводу смены омроновских релюх на более качественные? пусть и немного дороже выйдет контроллер.

Кто бы когда сказал, что реле Omron не качественные... :(
А можно мне эти релюхи как то передать?

Валерий Бурик
10.08.2011, 12:21
[QUOTE=woffka;66059]вобщем выпаял реле, срабатывают нормально, бодро щёлкают, однако при этом сопротивление замкнутых контактов порядка 10кОм, у остальных вроде всё нормально. впаял шнайдеровские, проводками на весу.

А RC-цепочки стоят? Большое сопротивление контактов, -это первый признак обгоревших контактов! Если есть, то нужно пересмотреть номинал элементов.
С уважением, и успехов!

IVM
10.08.2011, 13:26
вобщем выпаял реле, срабатывают нормально, бодро щёлкают, однако при этом сопротивление замкнутых контактов порядка 10кОм, у остальных вроде всё нормально. впаял шнайдеровские, проводками на весу.

как я понял не один я столкнулся с этой проблемой, поэтому может стоит задуматься, по поводу смены омроновских релюх на более качественные? пусть и немного дороже выйдет контроллер.
Надо грамотно применять ПЛК, а не косить на качество реле, тогда все будет нормально.
Вы эти реле явно перегрузили и нагрузку наверняка ничем не защунтировали вот у Вас контаты быстро и обгорели.

woffka
10.08.2011, 17:01
Кто бы когда сказал, что реле Omron не качественные... :(
А можно мне эти релюхи как то передать?

я не говорю что омрон не качествен, может то что вы закупили собирали где ни будь в агаповке в гараже дяди Васи:) и написана марка омрон. Реле кстати разобрал, и удивился, :confused: , да контакты были обгоревшими, однако медные, или какие там, пластины были окисленны:eek: чего не может же быть по сути, и соль "наползла" частично на контакты, потому вероятно они и погорели.

IVM в чем не грамотность моего выбора? на нагрузке реле стоят катушки гидрооаспределителей, 110В примерно 100мА. всё в норме. точно так же делал на других контроллерах, всё работает уже по нескольку лет, без проблем.

IVM
10.08.2011, 17:36
я не говорю что омрон не качествен, может то что вы закупили собирали где ни будь в агаповке в гараже дяди Васи:) и написана марка омрон. Реле кстати разобрал, и удивился, :confused: , да контакты были обгоревшими, однако медные, или какие там, пластины были окисленны:eek: чего не может же быть по сути, и соль "наползла" частично на контакты, потому вероятно они и погорели.

IVM в чем не грамотность моего выбора? на нагрузке реле стоят катушки гидрооаспределителей, 110В примерно 100мА. всё в норме. точно так же делал на других контроллерах, всё работает уже по нескольку лет, без проблем.
А катушки RC-цепями шунтировали ? (сообщите обязательно)
Погоревшие реле надо обязательно отправить на экспертизу в ОВЕН, пусть разберуться и всем сообщат результат. Может эти реле на самом деле "левые". Если это так, пусть в ОВЕНе разберутся и сурово накажут виновных.
И еще. Каким объектом Вы управляете ? Может там жутко агрессивная среда.

woffka
10.08.2011, 18:36
RC не ставил. да, тут полностью согласен возможно из за искрообразования и погорело, однако этим оборудованием ранее управлял какой то китайский ПЛК, у которого на выходах так же стояли реле, и он проработал нормально лет 7.

среда абсолютно не агресивная, всё сухо и чисто, плк в герметичном шкафу. да и реле герметичное.

Николаев Андрей
10.08.2011, 22:45
Еще раз прошу Вас, если возможно выслать нам такие реле.
Реле на 90% Омрон. Договор с поставщиком заключали в присутствии представителя сей замечательной марки...

Валерий Бурик
11.08.2011, 00:32
И еще раз о RC-цепочках! Ток управления постоянный или переменный? Если постоянный, то обязательно конакты будут тянуть дугу. Здесь думаю, реле не причем. Нужно предохраняться. Это аксиома. Омрон хорошая фирма.

woffka
11.08.2011, 08:16
Ток управления переменный. С утра позвонил тамошним электрикам, что бы поставили в "фишки" клапанов паралельно rc цепь 100 Ом 0.1мкФ.

Выслать реле? Вчера которое открывал выкинул, сейчас вскрыл второе, картина почти такая же, но "получше", могу сделать фото, но вечером, сейчас под рукой нет нормального фотоаппарата. Вечером же и выложу тут.

PS скорее всего я погорячился :-). Виноват сам. Наверное из за дуги убил контакты, а медные пластинки окислились от последующего их нагрева.

IVM
11.08.2011, 09:45
RC не ставил. да, тут полностью согласен возможно из за искрообразования и погорело, однако этим оборудованием ранее управлял какой то китайский ПЛК, у которого на выходах так же стояли реле, и он проработал нормально лет 7.

среда абсолютно не агресивная, всё сухо и чисто, плк в герметичном шкафу. да и реле герметичное.
Реле реле рознь. Может в китайских ПЛК стояли более мощные реле.