Просмотр полной версии : СП270+110+154
Имеется панель СП270 на которою должны выводится состояния входов и выходов с трех различных плк(один 110-30 и два 154) с модулями входов/выходов.
Допустимо ли сделать панель мастером по Modbus, контроллеры соответственно - slave, а связь отдельного контроллера с его модулями расширений по Owen master.
Николаев Андрей
02.08.2011, 11:28
Возможно. Единственно, что у ПЛК154 один RS-485
Вот в этом у нас и получается загвоздка. Ввиду того, что с плк овен пришлось знакомится в срочном порядке, не совсем понимаем принцип построения сети. Физически - 2 провода, по факту несколько подсетей должны сделать.
Есть идея связть панель и 3 плк как показано в РЭ к СП270, но все равно не ясно, как тогда осуществить привязку модулей расширения к плк154.
Организацию сети можно сделать примерно так.
1. Модули подключаете к ПЛК (мастер) по rs-485 любым протоколом.
2. ПЛК объединяете в сеть ТCP ближайший ПЛК к СП-270 делаете мастером сети TCP а панель по rs-232 опрашивает его.
Подключение по ТСР подразумевает наличие хаба, коего в наличии нет.
Идея такая была, но не получила развития. Спасибо.
Terrano1992
04.08.2011, 09:30
все равно не ясно, как тогда осуществить привязку модулей расширения к плк154.
Можно не ломать голову над "изящными" решениями, а использовать для этого АС-3М или любой другой аналогичный ("автоматический" - т.е. не требующий внешнего сигнала для переключения направления передачи) конвертор RS232/485. Или дополнительная коробочка уже не умещается в запроектированный и закупленный шкаф?
Спасибо, Террано1992. Собственно мне такое же решение посоветовали в тех.поддержке ОВНА вчера вечером.