PDA

Просмотр полной версии : STD_PID



nevii
27.07.2011, 16:06
Подскажите пожалуйста по ФБ STD_PID
1) У меня есть ПЛК100+МВА8+МДВВ в программе я использую функциональный блок ПИД регулятора STD_PID, т.к он не имеет функции автонастройки... я хочу подключить вместо ПЛК к твердотел.реле подключить ТРМ101 или ТРМ10 чтобы он автонастроился и посмотреть опредлелённые им коэфициенты, чтобы потом подставить их в STD_PID...Прокатит?
2) Возможно ли в STD_PID вместо значений XP,TI,TD использовать зависимость от уставки Xp=f(SP)...? тоесть чтобы эти коэфициенты были актуальны в очень бльшом диаппазоне температур 20-1700 С

nevii
28.07.2011, 18:07
Идея интерессная только нельзя ли поподробнее как это реализовать?и как всякие коэфициенты этих регуляторов подобрать??..

а моя первоначальная идея чем плоха?

Safron
01.08.2011, 13:36
Попробуй создать в Кодесисе визуализацию. Тренд. Перетащи туда необходимые переменные: ошибку, управляющий сигнал, уставку, коэффициенты, постоянные диф. и интег. и т.д. и т.п. , что душа пожелает , и по трендам на реальном объкте будет видно, что прибавить, что убавить ...

nevii
03.08.2011, 12:36
Может ещё ктонить ответит по моим вопросам)))

Малышев Олег
03.08.2011, 18:53
http://www.owen.ru/forum/showpost.php?p=27806&postcount=11

smk1635
03.08.2011, 23:49
http://www.owen.ru/forum/showpost.php?p=27806&postcount=11

:D :D :D Класс!!! Спасибо, своим наладчикам обязательно дам почитать.

Малышев Олег
04.08.2011, 07:59
условно говоря, надо что бы колебания были максимально симметричными относительно уставки

Малышев Олег
04.08.2011, 12:20
Итак, как работает P регулятор: Yрег=K*Ey, где Ey=SP-Pv. Обращаем внимание что некоторая горизонтальная линия - это и есть уставка. В принципе оптимально настраиваться в неком диапазоне близком к рабочему.

nevii
04.08.2011, 18:57
так можно ли эти коэф. задавать в виде зависимости?...я пока хз как настраивать эти двухконтурные(каскадные пиды)...может есть какоето руководство как на обоих пид регуляторах включеных посл. подобрать коэфициенты

мне нужно нормально температуру поддерживать в широком интервале