Просмотр полной версии : Помогите чайнику!
У меня есть ПЛК 63. Нужно решить на нем простейшею задачку! В технологическом процессе ведется контроль давления с помощью датчика 4-20 мА. Так вот нужно сделать защиту по максимальному давлению на отключение электродвигателя. Есть аналоговый сигнал на входе и дискретный сигнал на выходе.
Надеюсь, понятно обрисовал задачку! Подскажите, как это сделать, где посмотреть, быть может, у кого-нибудь есть уже готовое решение? :confused:
Александр Ч.
26.07.2011, 15:21
В библиотеке PID_regulators есть блок ON_OFF_HIST_REG , там же на диске в комплекте с ПЛК и описание этой библиотеки
Поставь ТРМ какой-нить, там все просто и за 5 минут, и он тоже с ПК программируется.
Николаев Андрей
26.07.2011, 19:13
Есть. В библиотеке Util.lib и библиотеке ПИД регуляторов. Обе библиотеки поставляются на диске с контроллером (вместе с описанием).
Если в школе паскаль или бейсик проходили:
if Dat_p > znachenie_avarii then
dvig := false;
end_if;
Переменные старался назвать по логике.
Кусок вставляется в самом конце программы.
Реле давления вообще отверткой программируется.
И время опроса существенно меньше ..
Реле давления вообще отверткой программируется.
И время опроса существенно меньше ..
реле давление, циклическое переключение реле одной строкой кода...
да уж, с вами не пропадешь :D
не стал плодить темы т.к. эта прямо в цвет и про чайника и про давление.
Имеем ПЛК150 + Сп270 клапан с приводом - регулирует подачу пара поддерживает заданное давление 0,5-1 кгс, все датчики - давление + температура до клапана и давление + темперетура после клапана и нужна возможность перехода на ручное регулирование. Куда копать с чего начать? Диск с ПЛК утерян.
Николаев Андрей
29.07.2011, 23:46
http://www.owen.ru/catalog/78552813
ну и форум - раздел ПЛК\примеры программ и полезности.
спасибо. Еще нашел проект с ПИД регулятором pid123 , открываю его в CoDeSys выдает ошибку : файл описания модуля Module.Root не найден. Изменить конфигурационную директорию? Подскажите что сделать и как настроить адреса входов и выходов?
Николаев Андрей
02.08.2011, 16:05
Пример писался для другого типа контроллера с другой версией Target. ПО этому и ругался.
Просто перенесите нужные Вам части в Ваш, новый проект с Вашим Target.
Вот посмотри! Пример на ПЛК63
Помоги с проектом составляю на котёл ДКВР-20, одна недобросовестная компания создала теперь котёл стоит мёртвым грузом
подскажите правильно ли я выбрал контроллер, так ли составляю программу, чем нужно дополнить, ne kb SCADу подобрал (MSRT-HDA-CLIENT-500-NET), подскажите и поправте
на данный момент установлен контроллер CPU315-20PAI С модулями
управление дистанционное с ПК, частично имеется ручное (задвижки, дымосос, вентилятор)
регулирование соотношения газ/воздух поддерживает управлением шиберами дымососа вентилятора
газ к горелкам подаётся по линии электро.задвижка-ПКН-ручной кран горелок 1,2,3