Просмотр полной версии : Не связи ИП320 и ПЛК100 через адаптер интерфейсов AC3



kastor163
25.07.2011, 19:02
Есть в наличие контроллер ПЛК100 порт RS485 занят ТРМ138, поэтому было решено использовать для подключения панели ИП320 порт RS232 контроллера. По RS232 панель работает, но ее необходима вынести на 50м от шкафа управления. Стали использовать адаптер интерфейсов AC3, но при подключение через него ошибка 81 в CodeSys нет связи. Подскажите возможно нужно использовать адаптер AC3-M:confused: Или что надо еще чтобы заработало:)

Александр Приходько
26.07.2011, 08:35
АС3 - полуавтоматический преобразователь,
АС3М - автоматический.

Вам необходим второй вариант.

kastor163
26.07.2011, 14:44
Спасибо за ответ. В принципе к этому тоже пришел:)