Просмотр полной версии : Модуль интерфейсный ПР-МИ485
Евгений Сергеевич
25.07.2011, 17:15
Добрый день, Господа.
Мы запустили разработку интерфейсного модуля для линейки ПР110 с поддержкой протокола ModBus Slave по интерфейсу RS-485.
Информацию по нему можно почитать здесь: http://www.owen.ru/catalog/72515829
Ориентировочная цена (предварительная): около 1500 рублей.
Будем признательны за любые предложения и замечания
Мордорец
27.07.2011, 02:51
наконец то. Хотя ПР110 со встроенным RS-485 (и еще желательно чтобы была возможность мастера) был бы более предпочтителен. И когда ждать начала продаж?
Будем признательны за любые предложения и замечания
а что протокол ОВЕН и в перспективе не предусмотрен?! или очепятка в описании?
Евгений Сергеевич
27.07.2011, 12:08
Начало продаж планируется в конце сентября.
Протокол ОВЕН не предусмотрен.
Настройка будет производиться непосредственно в OwenLogic. Сейчас как раз готовится новая версия и новая прошивка под приборы.
Мордорец
28.07.2011, 20:25
Сейчас как раз готовится новая версия и новая прошивка под приборы.
а новую прошивку можно будет использовать на старых приборах?
lara197a
28.07.2011, 21:40
Думаю это будет как с АС к LOGO! Ни разу не слышал, что б кто-то его купил.
При цене ПЛК 7тыр, и модулях по 3-4, на моё субъективное мнение, модули ПР_МИ485 не пойдут.
Малышев Олег
29.07.2011, 09:40
У меня от себя лично от себя вопрос к SMH (абсолютно никакой иронии- серьёзно )
а как Вы представляете,чем он будет держаться на передней панели??? Клей и сверление не предлагать.
Евгений Сергеевич
29.07.2011, 09:40
to SHM
Боюсь вся начинка в такой корпус не влезет. Держится он только за разъем? Тогда это не очень надежно(не дай бог эта защелка отломится и все пиши пропала). А так крепление на дин рейку в корпус шириной пару сантиметров.
to lara197a
ПР100 + ПР-МИ485=3500-4500, минимум в два раза дешевле контроллера.
Евгений Сергеевич
29.07.2011, 14:17
не на много.
это не паз это отверстие для снятия маленькой крышки, так что надо будет переделывать корпус ПР110+ создание нового корпуса для Пр-МИ (тот что предлагается сейчас уже есть). А почему для вас так критично 3 сантиметра на дин-рейке?
Ельцов Андрей
31.07.2011, 15:43
SMH, вообще идея очень интересная. Откровенно сказать, не обсуждали такой вариант.
Думаю, что мы примем его к рассмотрению.
В любом случае, должно пройти какое-то время, чтобы понять удобно предлагаемое нами решение или нет.
Есть и другой вариант в нижней плате ,где ИП ,если ПР на 220в или без нее (ПР на 24в) ,особенно в ПР на 12 входов (куча свободного места).разместить микруху rs 485 ,а выходы сделать справа на передней панели ,где стоит крышка для доступа к перемычкам .Получим свободный разьем для программирования(который стоит) и для485 ,раздельно ,если это возможно конечно ,с минимумом переделок .Жаль что не могу прикрепить изображение.
Ельцов Андрей
31.07.2011, 22:02
У нас пока никак не может заработать новая площадка для форума. Поэтому постоянно получаются такие казусы. Надеемся все решим.
Наконец то! Точно купим! Я уже заказал LOGO, но теперь подожду :)
добрый день . Извините может я не правильно понял ПР-МИ485 только для связи ПЛК +ПР110 или ПР100+пр110. А смогу я соединить с ОВЕН ПМ01 или ОВЕН МСД-100 (МСД-200):confused:
Евстигнеев Максим
08.08.2011, 10:08
Комплекс ПР-МИ485 и ПР110 (версия встроенного ПО 2.80) позволит работать по интерфейсу RS485 (протокол Modbus SLAVE).
Следовательно, в сети необходимо любое устройство, способное работать, как мастер сети Modbus.
ПР110-ы между собой соединить так не получиться, так как они не являются мастерами (пока).
Боднар Олег Миколайович
08.08.2011, 14:30
А что ведутся наработки сделать мастером сам ПР,это было бы очень очень класно.
Здравствуйте. Извините я может пропустил. А сроки выхода ПР-МИ485 известны? Как-да выйдет новая версия по на пр110? :rolleyes:
Евгений Сергеевич
08.08.2011, 17:15
В планах такая задача есть, пока она на стадии проработки.
Боднар Олег Миколайович
08.08.2011, 17:35
Если сделаете мастером, то вам не будет равных в этой нише.
Евгений Сергеевич
09.08.2011, 09:42
to игорь68
Планируем выпустить в конце сентября - начале октября
Карта адресов ModBus Slave будет фиксированная или настраиваемая?
Ельцов Андрей
23.08.2011, 16:03
карта адресов фиксированная.
Добрый день .Смогу ли я подключить несколько реле ПР110+ПР-МИ485 по шине и снимать информацию с входов. Мне нужно завязать около 20 ПР110
Ельцов Андрей
26.08.2011, 13:36
Да, конечно. Именно для этого преобразователь и делается.
Евстигнеев Максим
26.08.2011, 15:33
Только нужен мастер сети RS485, надо понимать это.
ПР110 - мастером не является.
Про мастера в сети я знаю . сроки выхода пр-ми485 и цена . с нетерпением жду начала продаж
Добрый день! А что скажете по добровольной подписке на тестирование пр-ми485 ???
Ельцов Андрей
02.09.2011, 13:40
Скоро появится опытная партия.
Что касается тестирования то у нас объявлена программа по записи на тестирование для ПР-МИ485 ее можно посмотреть здесь: http://www.owen.ru/catalog/72515829
это я уже посмотрел. а с ЧП это возможно?
Ельцов Андрей
02.09.2011, 14:54
Да, конечно возможно.
Мордорец
25.09.2011, 20:58
а когда начало продаж?
Мордорец
08.11.2011, 19:31
и какая цена?
Ельцов Андрей
11.11.2011, 19:49
Продажи уже начались!
С образцами вопрос открытый заявок много, не всем отправили. Так что еще отправки будут.
А вот прием заявок мы остановим.
А с помощью преобразователя можно будет сделать связку СМИ1+ПР-МИ485+ПР110, через СМИ1 управлять уставками (например таймерами) в ПР110 и отображать на ней определённые параметры?!
Ельцов Андрей
12.11.2011, 20:20
Однозначно, да.
Только подробнее расскажите чем именно Вы хотите управлять и как.
у СМИ1, есть ряд ограничений на запись параметров и читает она не все параметры.
Что за процесс?
На будущее когда в продажу поступит ПР114 хотелось с помощью СМИ1 попробовать управлять уставками от входных аналоговых датчиков (например, преобразователя давления), а отображать на панели показания самих датчиков. На данном этапе рассматриваю варианты для управления уставками таймеров.
Зуйков Александр
19.12.2011, 15:28
Набросал такой примерчик - задание уставок таймеров ПР110 со СМИ1 и возврат в СМИ1 установленного значения. Пуск таймера в ПР по дискретному входу СМИ1. Или меня уже кто опередил с примером? А так могу послать для выкладывания куда-нибудь.
Ещё бы без шаманства текущее время работающего таймера получать обратно, но шаманить пока лень.
Набросал такой примерчик - задание уставок таймеров ПР110 со СМИ1 и возврат в СМИ1 установленного значения. Пуск таймера в ПР по дискретному входу СМИ1. Или меня уже кто опередил с примером? А так могу послать для выкладывания куда-нибудь.
Ещё бы без шаманства текущее время работающего таймера получать обратно, но шаманить пока лень.
Пошлите в "области применения ПР":)
Олег Ахтёмов
16.01.2012, 17:51
Вот лежит передо мной этот самый модуль, пытаюсь наладить связь меж ними... а именно ПР-110 и пр - МИ 485... и никакой реакции, - индикация связи не светится...... так то вот..
так наверно нужно что была цепочка ПР -прМИ- ПЛК(ИП).И точно в ПР должна быть прошивка не ниже х.80.
И еще в инструкции написано "5 – светодиод, служащий для индикации наличия обмена по сети."
Олег Ахтёмов
16.01.2012, 18:11
всё именно так и обстоит, вся цепочка так и выглядит, однако тишина...
Подскажите, что мне нужно купить к ПР-110 помимо ПР-МИ485 чтобы управлять выходами реле из командной строки компьютера?
был бы признателен за ссылку для чайников - как связывать все это хозяйство по RS-485?
Программатор с кабелем ПР КП для записи проекта,для связи нужен АС 4 .Управлять будите из ОРС сервера или Скада .
Программатор с кабелем ПР КП для записи проекта,для связи нужен АС 4 .Управлять будите из ОРС сервера или Скада .
кабель с USB у меня уже есть.
а что такое ОРС и скада.. как это выглядит.. и работает ли на LINUX?
это программные средства http://insat.ru/products/?category=14
http://www.owen.ru/catalog/64467020
a_vizary
10.12.2012, 20:25
Вопрос:
1.Можно ли с помощью пр-ми485 и owen logic залить проект в пр-110 используя преобразователь USB-485?
2. Как задаются адреса в пр110 для 485 интерфейса, если у них у всех по умолчанию стоит адрес 16 используя как мастер сети МСД200( по умолчанию адрес тоже 16)? Или он сам их определит и расставит адреса?
1.нельзя ,а что вам не нравится ПР-КП?
2.Пр110 в сети (через ПР-МИ)является слейв устройством .Сетевые адреса задаются вами или используются по умолчанию в овен лоджике при подключенном ПР в меню ПРИБОР ,сетевые параметры rs 485.МСД200 может быть в сети как мастер ,так и слейв .И то что по умолчанию в нем стоит адрес 16 -это относится только когда оно работает как слейв устройство ,а для мастера сети этот адрес не имеет значения ,потому как в сети может быть только один мастер ,зачем ему адрес.
П.С в разделе ПРОГРАММИРУЕМЫЕ РЕЛЕ ,для общих и коротких вопросов ,есть тема ЭКСПРЕСС ВОПРОС (ОТВЕТ) ,если ваш вопрос не был освещен в других ,ранее созданных темах .ЗАХОДИТЕ ,не стесняйтесь:) ;) И раз уж создали свою тему (поторопились,для новичка простительно) ,то и там можете задавать вопросы.
a_vizary
16.12.2012, 21:07
А где можно взять сетевые адреса дискретных входов выходов ПР110 для их опроса. Где-то видел на форуме, но никак не могу найти. Заранее благодарен
Открываете овен лоджик ,нажимаете кнопочку -таблица адресов модбас ,там адреса входов,выходов ,сетевых переменных .
a_vizary
17.12.2012, 21:48
Еще вопрос. Собрал схему: МСД200+ПР110 с ПР-МИ. МСД - мастер. Подключился через конфигуратор МСД200. Протокол - Modbus RTU. При опросе ПР110 я понял, что я опрашиваю все входа сразу одним 8 битным для входов словом. А по одному входу я опросить не могу из-за функции modbus 3 или 4. А для опроса одного входа надо установить функцию 1 или 2. Я правильно понимаю? Или я делаю что-то неправильно. И какой тип данных можно использовать для результата опроса одного входа? Заранее благодарен.
a_vizary
20.12.2012, 23:10
Я так понял ответы закончились. Если кому интересно, откинул мсд200 и пару пр-ми485-пр110 опросил через OPC сервер. В настройках указал протокол Modbus RTU, функция чтения 2, тип переменной byte. Считал OPC сервером без проблем. Таких настроек в МСД200 не нашел. Получается действительно мсд200 нельзя считать и сохранить данные с одного входа/выхода пр110?
С МДС200 не сталкивался .
Рабиндранат
21.12.2012, 16:13
А если просто параллельно кинуть сигналы, что идут к выходам на "сетевую выходную переменную"?
Ну, и считывать каждую по отдельности?
http://prodota.ru/forum/public/style_emoticons/default/hmm.gif
a_vizary
24.12.2012, 21:51
Надо попробовать. Только боюсь режимы чтения modbus 3 и 4 не дадут считать вход как битовую переменную. Все равно придется считывать регистр
Добрый день. Вопрос такой. Где можно скачать прошивку для ПР110-24.8Д.4Р выпуска 2009 года. Мне нужна версия не ниже "х.80" для совместной работы с прибором ПР-МИ485, так как диск с ПО, который прилагался к прибору, оказался сломанным. Может я еще что упустил?
С уважением, Михаил.
Евстигнеев Максим
30.03.2013, 15:27
Здравствуйте.
Вам достаточно обновить Owen Logic. Весь пакет "прошивок" поставляется с ним. В меню Owen Logic есть функцию обновления встроенного ПО.
Предложение -создать модуль интерфейсный 485 ,на базе собственного процессора (раз возможности процессора ПР не достаточны) реализующего режимы работы мастер\слейв по протоколу модбас (даже по цене самого ПР-2-3тысячи). Уверен ,что такой модуль будет пользоваться популярностью .
Предложение -создать модуль интерфейсный 485 ,на базе собственного процессора (раз возможности процессора ПР не достаточны) реализующего режимы работы мастер\слейв по протоколу модбас (даже по цене самого ПР-2-3тысячи). Уверен ,что такой модуль будет пользоваться популярностью .
Да вы правы, можно сделать модуль с неким аппаратным опс сервером, чтобы он был типа приставки и выполнял функцию опс сервера, тем самым решал задачу мастера сети для пр-ки.
Lancaster
01.12.2013, 17:37
Имеется линия связи RS485, работаящая по протоколу modbus/RTU с контроллерами TROLEX. Могу ли я подключить в эту линию ПР114?
А почему нет ,какая разница какое слейв устройство подключено в линию (ПР),если настройки правильные .
Massmeter
06.01.2014, 22:45
Как проверить ПР-Ми485? Купил новенький в декабре. Сначала работал без проблем, потом вдруг сразу помер. Связь между ИП320 и ПР114 не поддерживает никак. До это сделал и сдал заказчику уже 2 проекта на этой паре. И все работает. Купил новый комплект в декабре, чтобы развлечься на длинные праздники и облом на полпути. Не читает с ПР даже состояния входов DI. Куда уж проще.
Lancaster
11.01.2014, 18:07
А можно повесить на 1 ПР-МИ482 2 ПР114, или обязательно для каждого свой покупать?
а КАК ВЫ ЭТО представляете сделать?Нужно 2 ПРми485
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot