PDA

Просмотр полной версии : Зависает МВА8



Антон
22.12.2007, 07:03
Через некоторое время после включения питания значения сетевых переменных модуля МВА8 видут себя странным образом: value in input колеблются около одной величины (колебания доли градуса), circle time не изменяют своего значения, помогает только выключение питания.

МВА подключен слэйвом MODBUS к ПЛК 150.

Ельцов Андрей
23.12.2007, 23:22
через какое время, приблизительно, прибор начинает себя так вести?
попробуйте подключите попротоколу овен...

Антон
24.12.2007, 09:12
через какое время, приблизительно, прибор начинает себя так вести?
попробуйте подключите попротоколу овен...
Интересный факт: в системе сконфигурированы MODBUS слейвами МВУ и МВА, но МВУ не подключен. МВА опрашивается by poling time естественно.
Если для МВУ стоит опрос by change value, то через некоторое время ( обычно несколько минут) модуль МВА начинает вести себя странным образом (описано в пред. сообщении.).
Если для МВУ стоит опрос by both то вроде все нормально, пока оставил так.

Ельцов Андрей
25.12.2007, 09:14
какой у вас таргет и прошивка в плк?
скорее всего необходимо будет разбираться в самом плк, но это только предположение.
и еще, скажите пожалуйста, у вас адреса не пересекаются?

Антон
25.12.2007, 12:41
какой у вас таргет и прошивка в плк?
прошивка 2.02-8 и таргет соответственно.

скорее всего необходимо будет разбираться в самом плк, но это только предположение.
и еще, скажите пожалуйста, у вас адреса не пересекаются?
вроде нет. у мву адрес 1, мва - адрес 16. в программе опрос с мву отключен.
я уже понял, что это проблема с плк, поэтому написал новое сообщение в теме: плк. там есть файл с проектом.

Ельцов Андрей
25.12.2007, 23:54
попробуйтесделать разницу в адресах побольше.
мву - 0
мва8 - 24.