PDA

Просмотр полной версии : модуль ввода-вывода для подстанции 110-35кВ



Va-Gur
25.07.2011, 11:34
Ищу модуль ввода вывода для установки в ячейку на подстанции

Требование к модулю ввода-вывода
1. Питание 220~
2. работа при температуре -40
3. 4 ТС куда можно подать ТС с использованием опертока в ячейке 220 ~/=
4. 2 ТУ на 220 ~/= и 8А
5. RS-485
6. Цена в районе 4-5 т.р.
Если ТС и ТУ одновременно на постоянный и переменный ток делать сложно и дорого, можно иметь две конфигурации модуля ввода-вывода: одну 220AC, вторую 220DC.
К сожалению ничего подобного не нашел :(

Модули МК110-224.8ДН.4Р очень близки к этим требованиям но хотелось бы уточнить:
во-первых по температурному диапазону от минус скольки будет работать?
во-вторых по ТС, можно использовать оперток в ячейке, это 220~ или 220=?
в-третьих можно для ТУ также использовать 220=?

Может посоветуете что-нибудь еще?

Кирилл Валюнин
25.07.2011, 13:56
Здравствуйте.
Для Ваших целей МК110-224.8ДН.4Р использовать не получится.
Вход данного модуля расчитан на =24В. Выход 4 А при напряжении не более 250 В 50 Гц или 4 А при постоянном напряжении не более 24 В

По входам Вам подойдет модуль МВ110-224.8ДФ
Максимальное входное напряжение, В, не более ~264 (частотой от 47 до 63 Гц) или =310 (постоянное)
Номинальное значение входного напряжения, В ~220 (частотой от 47 до 63 Гц) или =125 (постоянное)

А вот с выходами -нет модулей с выходами 8А =220В

Va-Gur
26.07.2011, 06:23
А если немного понизить требования: ТС пусть будут на =24В, а ТУ можно пропустить через промежуточное реле, может подскажете марку реле? 8А это с большим запасом думаю можно и 5А =220В.

По температурному режиму вы не сказали.

Вообще есть опыт установки ваших модулей ввода-вывода непосредственно в ячейку на подстанции?

Николаев Андрей
26.07.2011, 09:14
Много.
Большая часть с Энтелс (ПЛК100 и модули).
Сейчас провели испытания - ряд модулей работает до -40

Кирилл Валюнин
26.07.2011, 09:35
Как сказал Андрей, был проверен ряд модулей при работе -40..+70С
Были проверены МУ110-220.32Р, МВ110-224.8А, МВ110-220.8АС и МВ110-224.4ТД

Va-Gur
26.07.2011, 11:05
Ну элементная база у модулей в принципе должна быть примерно одинаковой, наверно и МК110-224.8ДН.4Р сможет работать на -40 (я надеюсь)

Когда вы ставили модули в ячейки как проходило ТУ?
Просто мне никто точно параметры для организации ТУ сказать не может. Точно знаю что там используется 220 как переменный так и постоянный, зависит от ПС, постоянный даже чаще используется (выпрямленный).
Сигнал ТУ подается на катушку реле РЗА, и ток называют от 1 до 8 А.Хотя зачем там такой большой ток непонятно, ведь фактически нужно только замкнуть реле которое включает привод.
Мне как человеку далекому от электротехнике это непонятно. Может вы объясните на примере вашего решения?

Va-Gur
27.07.2011, 09:09
Переговорил со службой РЗА.
В принципе в ячейке можно ставить оборудование рассчитанное на температуру -20, т.к. ячейки подогреваются или греется все ЗРУ.
Также уточнил параметры ТУ, достаточно 5А ~/=220.

Можно узнать на каких ПС монтировались ваши модули ввода-вывода прямо в ячейках, что это были за модули?

Va-Gur
28.07.2011, 07:52
Уважаемые разработчики!

Просьба ответить на следующие вопросы:
1. Как вы сами думаете МК110-4ДН.4Р будет работать при -20?
2. Планируются проведение испытаний МК110-4ДН.4Р на работу в расширенном температурном диапазоне и когда?
3. Какие пром.реле вы порекомендуете если нужно выдать ТУ =220В 5А?
С монтажом на DIN и для работы при отрицательных температурах.

Кирилл Валюнин
29.07.2011, 08:10
1.Полагаю, при -20 проблем быть не должно
2.Данный модуль протестируем в августе
3. По этому вопросу, к сожалению, не подскажу

Va-Gur
29.07.2011, 10:39
Спасибо, буду с нетерпением ждать результатов тестирования.

Можете еще подсказать, ставился данный модуль в ячейки 6-10 кВ или нет, и на каких объектах (регион, компания).