Вход

Просмотр полной версии : САУ-МП на 20-м алгоритме.



WishMaster
20.07.2011, 16:30
Добрый день!
Есть необходимость заставить САУ-МП работать по 20 алгоритму.
Этот режим предусматривает работу датчиков на переменном токе. Т.е. перемычка "1", которая шунтирует конденсатор, должна быть снята.
Но на шине контроля датчиков присутствует постоянка, в этом можно убедится, установив перемычки 3 и 8 на плате с индикаторами (светодиод "Руч." светится ровным светом).

Как же заставить САУ опрашивать датчики переменным током?

Crazy
20.07.2011, 22:20
Перепрограммировать с помощью конфигуратора (и кабеля на LPT) для работы с переменнкой на датчиках. Одними перемычками не поможешь...