Просмотр полной версии : плк100+сп270 непонятная проблема в подключении.
Подключаю панель сп270 к плк100, по modbus - RTU, панель "мастер".
При подключении через RS-232 Debug всё работает, но при подключении через RS-232 и RS-485 пишет потеря связи. В чём может состоять проблема?
Николаев Андрей
20.07.2011, 15:05
Проверяйте настройку конфигурации в панели и в контроллере
настройки полностью совпадают, в чём ещё может быть проблема???
Александр Ч.
21.07.2011, 08:32
В Modbus(slave) - Debug RS232 следует заменить на RS232 или RS485 соответственно
Это я делаю, не помогает.
Может проблема в распайке. Но как я понимаю для загрузки проекта через порт Download нужно на 1 провод больше(7-7), а загрузка у меня проходит прекрасно, значит и подключение должно быть отлиным.
Александр Приходько
21.07.2011, 08:48
СП работает на всех портах - это однозначно. Укажите, каким кабелем подключаетесь на COM или если самодельный -распиновку.