Просмотр полной версии : СП 270(slave) ПЛК154(master) по RS485 нет связи



desperadoes
20.07.2011, 10:46
Здравствуйте! уважаемые спецы! помогите с такой проблеммой.
Соеденяю СП270(slave) и ПЛК 154 (master)по RS 485. надо с плк отобразить данные на панель в формате REAL получаемые с прибора в ПЛК. Выставляю адреса и скорость одинаковая. в codesys PLC Configurator создал modbus master, rs 485, один universal modbus devise настроил на real input с сетевым адресом1, второй universal modbus devise настроил на real output с сетевым адресом 2 вв рпараметрах модуля поставил 258 регистр COMMAND 0x10. в панели сетевой адрес 2, в приборе с которого считываю параметры сетевой адрес 1. В панели выставляю *регистр* PSW 258, фрмат FLOAT. Написан код который пересылает данные из входного регистра в выходной. При запуске Codesys в режиме online вижу входное значение и выходное, а на панели ничего.

Вова
20.07.2011, 11:47
Панель обычно советуют делать мастером. По передаче реал поищите в примерах программ, выкладывали образец.

desperadoes
20.07.2011, 14:54
В том то и дело! идеальный вариант было бы панель сделать мастером и напрямую опрашивать МТМ 4000, но дело втом что я никак не могу связь организовать. чтоб я не делал панель выдает ПОТЕРЯ СВЯЗИ ПОРТ PLC адрес №1. Это если я функцию modbus свтавлю 4, если 3, то панель вообще начинает перезагружаться постоянно и ничего не работает. Уже голова кипит низнаю что делать???

Вова
20.07.2011, 15:08
что делать???
В документации всё очень хорошо и подробно написано, вы где-то что-то неправильно делаете.
Здесь (http://www.owen.ru/forum/showpost.php?p=27813&postcount=49), здесь (http://www.owen.ru/forum/showpost.php?p=47364&postcount=61), здесь (http://www.owen.ru/forum/showpost.php?p=47540&postcount=62), здесь (http://www.owen.ru/forum/showpost.php?p=58160&postcount=70) смотрели?
Ну и вот (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10890) совсем рядом ещё.

ward
20.07.2011, 17:38
если панель мастер, то флоат формат нельзя передать по модбасу, необходимо его в целочисленный переделывать. А потеря связи в 95% случаях из-за того что вы обращаетесь к несуществующим областям памяти.

desperadoes
20.07.2011, 22:27
Сори!!! Все получилось формат float передаеться. Дело было в распайке кабеля. Завтра начинаю ПЛК 154 програмировать и настраивать на ПИД регулятор. пожелайти мне удачи. где-то через неделю буду подключать и настраивать ИП320

murdemon
21.11.2015, 18:00
Та же проблема ода порта сделал RTU Slave с одинаковыми параметрами и разными адресами, не могу достучаться с ПЛК63 до модулей МВ110 в той же сети все ок а с СП270 ну не как.

petera
21.11.2015, 19:29
Та же проблема ода порта сделал RTU Slave с одинаковыми параметрами и разными адресами, не могу достучаться с ПЛК63 до модулей МВ110 в той же сети все ок а с СПК207 ну не как.
Это Вам не сюда, а в раздел СПК http://www.owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=59

murdemon
21.11.2015, 20:58
поправил СПК207 на СП270 - была ошибочка

petera
21.11.2015, 21:28
поправил СПК207 на СП270 - была ошибочка

Та же проблема оба порта сделал RTU Slave с одинаковыми параметрами и разными адресами, не могу достучаться с ПЛК63 до модулей МВ110 в той же сети все ок а с СП270 ну не как.
У панели СП270 в разъеме порта Download перемычка нужна, контакты 5-6. Иначе порт работает только на загрузку проектов.

murdemon
22.11.2015, 11:58
ок спасибо разобрался.. а в какой регистр СП270 писать чтобы увеличить задержку ответа в режиме когда панель слевом работает?

Валенок
22.11.2015, 16:14
А на кой эта задержка нужна в принципе ?

murdemon
22.11.2015, 16:45
что бы мастер успевал свой полудуплекс 485 на прием переключить например.

Валенок
22.11.2015, 19:15
Не занимайтесь фигней. Все ПЛК от Овен - успевают.