Имеется модуль МВ110-224.16ДН, версия прошивки 1.11. Запитан от БП15Б-Д2-24, напряжение с этого же БП подается на входы SS1-SS4.

1) Имеется проблема - индикатор авария загорается через некоторое время после подачи питания. И потом уже не гаснет. Причем на его поведение ни как не влияет наличие или отсутствие обмена. Даже я бы сказал, что опрос модуля на оборот сокращает время, в течение которого индикатор авария погашен при включении.
Пробовал разные настройки для t.out : 0, 5, 100 - разницы нет
Пробовал разные протоколы modbus-rtu, owen - тоже ни как не влияло.
Входы опрашивал как конфигуратором МВ100 (шел на диске с модулем),
так и с помощью PLC110-60M (по протоколу modbus-rtu). Входы и счетчики читаются нормально однако индикатор авария не гаснет.

2) Так же из РЭ к модулю не ясно для чего в нем стоит перемычка jp3, хотя на странице 55 написано "jp3" - сервисная функция, перемычка должна быть разомкнута. Не понятно что это за функция. И для чего должна быть разомкнута перемычка jp3 для включения сервисной функции или для нормальной работы модуля?
Перемычки jp1 и jp2 - не установлены.

Кирилл Валюнин
20.07.2011, 09:22
Перемычка jp3 должна быть разомкнута.
Поведение индикатора Авария ненормально.
Где Вы территориально находитесь? Есть ли у Вас возможность привезти, проверить модуль в группе технической поддержки?

kfvniiz
20.07.2011, 16:45
После снятия перемычки jp3 индикатор авария стал работать согласно документации. Странно, что модуль продавался с установленной перемычкой jp3.

Кирилл Валюнин
20.07.2011, 16:50
Модуль должен "из упаковки" быть с разомкнутой jp3.
Если он стоял-приношу извинения за потерянное время.