PDA

Просмотр полной версии : Время импульса команды



alexeyAuto
19.07.2011, 06:27
Здравствуйте. Есть вопрос, как определяется минимальное время импульса для команды дискретного типа? Поясню, что я имею в виду. Добавляю команду. При нажатой правой кнопке мыши перетаскиваю ее на мнемосхему, создаю кнопку. Кликаю на кнопку, она фиксируется на некоторое время. Как я понимаю, это время должно соответсвовать "Продолжительности импульса", устанавливаемой на закладке "Опрос" команды. И соответствие прослеживается при значениях продолжительности более 3 тактов продолжительностью такта 1 сек. Однако при попытках настроить время импульса около 1 сек. кнопка все равно остается зафиксирванной в течение 2-3 сек. Хотелось бы разобраться, чем определены эти 2-3 секунды? Заранее спасибо.

SCADAMaster
19.07.2011, 11:48
Однако при попытках настроить время импульса около 1 сек. кнопка все равно остается зафиксирванной в течение 2-3 сек. Хотелось бы разобраться, чем определены эти 2-3 секунды?
2-3 секунды это минимум когда кнопка будет находится в опущенном состоянии. Но импульс который она выдает на выход команды соотвествует заданной продолжительности.

alexeyAuto
20.07.2011, 05:38
Спасибо за информацию