PDA

Просмотр полной версии : Синхронизировать два двигателя !!!



lexa0007
18.07.2011, 20:33
Есть прес оджыма масляничных культур .
он состоит из питателя двигатель 2.2квт
и сопствено самого преса двигатель 37квт
При увеличении нагрузки на пресе скорость питателя понижалась и на оборот !!
Есть частотник VFD -EL 2.2КВТ
И МПЗК-55
У КОГО КАКИЕ ИДЕИ ПОДЕЛИТЕСЬ ??

rovki
19.07.2011, 17:56
синхронизировать по частоте вращения,производительности ,,,,,, ?

lexa0007
19.07.2011, 19:30
синхронизировать по частоте вращения,производительности ,,,,,, ?

Это обычное управление по обратной связи.
Прес оджима масляничных культур. .нужно контролировать нагрузку допустим в приделах 50А тоесть чем меньше ампераж на пресе тем больше оборотов на питателе !!! и на оборот.

Юрий_Уфа
20.07.2011, 15:32
LEXA ты прав. Видел такую систему для приготовления корма курам. Оператор (обр.связь) глядел на амперметр и вкл/выкл двигатель загрузки +лопата.

SoloSoul
10.09.2011, 18:37
Запитать с разных РП, АВР нельзя?!
Можешь стабилизатор поставить на 4 кВт

SoloSoul
10.09.2011, 19:00
синхронизировать по частоте вращения,производительности ,,,,,, ?

Да у него при пуске :) двигателя 37кВт в сети напряжение падает,либо возрастает :),как следствие закона Киргофа.
Алгебраическая сумма сил токов Ln,сходящихсяв любой точке разветвления проводников(узле),равна нулю, т.е.(Ln)=0
Например,для узла можно записать :L1+L2=L3+L4илиL1+L2-L3-L4=0
Но вот парадокс с одного автомата 250А провода пошли на два двигателя(через контакторы)и второй закон Киргофа утверждает про равенство сумм падений напряжения. Опа!!
Надо сделать схему включения двигателя 37 кВт на звезде и рабочем режиме на треугольнике.
На 2,2 кВт двигателя должно стоять ФЧ - фильтр частот(дроссель) перед и после выхода питания на ЧП(инвектор),который будет сглаживать помехи и провода,которые идут на 2.2 кВт не должны быть в одном канале с кабеля 37кВт-ника НАВОДКА О**ительная,честно тебе говорю. Сталкивался с этим на практике(Выход - кидать шунт)

bango
10.09.2011, 19:23
Не пойму в чем проблема в подборке оборудования и ли в написании программы.

lara197a
10.09.2011, 21:51
Так-то тут вообще ничего делать не нужно.
Только ПЧ настройте.
Во всех ПЧ есть такой параметр, как "скольжение". т.е. при увеличении нагрузки ПЧ сам повышает мощность.
Все ПЧ стремятся к поддержанию постоянной скорости. Нужно только подобрать параметры защиты по перегрузке и моменту.

bango
10.09.2011, 22:06
Нужно синхронизировать 2а ПЧ как я понял. И как вы это собираетесь сделать, этим параметром поделитесь секретом.
Мне кажется, не чего не получится.
Я бы писал прогу под ПЛК.

жекон
11.09.2011, 05:18
А если сделать попроще поставить тр-тор тока через мостик и на вход ПЧ вроде-бы аналоговые входы есть.

SoloSoul
11.09.2011, 09:40
Нужно синхронизировать 2а ПЧ как я понял. И как вы это собираетесь сделать, этим параметром поделитесь секретом.
Мне кажется, не чего не получится.
Я бы писал прогу под ПЛК.
У него один преобразователь частот :-) на двигатель 2,2 кВт, а ПЧ на 37 кВт двигатель для масличного дела :D Дороговато будет)))

bango
11.09.2011, 10:16
Да точно не внимательно прочел

Hemann
14.09.2011, 22:52
Мы делали нечто подобное на маслопрессе ЕР-20. Мы там целиком мозги приделывали. Ток замеряли датчиком ИПТ-1 (Тау-2, Зеленоград)