PDA

Просмотр полной версии : Подскажите по выбору типа датчика в конфигураторе



a_sergeevich
17.07.2011, 14:15
Здравствуйте.
Есть ПЛК-150 и есть датчик температуры ДТС125-50М.В2.60 -50...+100, который подключён к аналовогому входу №1 ПЛК. В конфигураторе ПЛК, ставлю тип RTD sensor, захожу в параметры модуля и там у меня затык с тем, какой тип сенсора выбрать. Ставлю r426_50 показания занижены на 3 градуса, ставлю r428_50 показания занижаются на 3.3 - 3.5 градуса. Какой тип сенсора всё же ставить для моего датчика ? И как подстроить если надо показания ?

ward
18.07.2011, 09:10
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=2597

http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=1540

Александр Приходько
18.07.2011, 10:25
Датчики 50М крайне не желательно использовать с плк.
почему?
- 2-х проводная схема подключения. Т.к. нет термокомпенсационного кабеля, то сопротивление проводов не учитывается при работе с данным датчиком, а т.к. сопротивление датчика не велико, всего 50 ОМ, то кабель(особенно с низким сечением) вносит большую погрешность в измерение. Поэтому используем кабель с большим сечением жил, либо датчик с сопротивлением 100 или 1000 Ом.