Солнечный заяц
12.07.2011, 11:20
Пытаюсь подключить МВ110-8АС к COM2 RS-485 порту СПК207. Делаю все по инструкции. На СПК мигает индикатор Р2, каждые 5 секунд по 3 раза, как и положено, но МВ110 не отвечает (индикатор RS-485 не мигает).
Пробовал использовать СОМ3 на СПК - результат тот же.
Настройки МВ и СПК проверил - совпадают.
Кабель для конфигурации модуля и для обмена с СПК используется один и тот же.
Не нашел информации о соответствии номера порта в конфигурации ФБ ComConn и СОМ-порта СПК, но по индикации выяснил :
2->COM1;
3->COM2;
4->COM3.
Прикладываю скриншоты, конфигурацию модуля и экспорт проекта.
Подскажите, в какую сторону копать?.. Причина проблемы должна быть элементарной...

Евгений Сергеевич
18.07.2011, 11:01
там нужно использовать функцию переключения режима работы порта
http://www.owen.ru/catalog/80224381
http://www.kipshop.ru/CoDeSys3.0/bibl/SPC_RS485_RS232.zip
добавил в билиотеку OwenModulsLib(при иткрытии порта указываете режим)

во вложении сама библиотека и пример

Солнечный заяц
18.07.2011, 16:58
Спасибо. Работает. Хотя почему-то требует таймаут 100мс, но это уже мелочи.

alexks
21.12.2011, 11:13
Пытаюсь подключить MDVV использую ваши библиотеки индикатор p2 на панели контроллера мигает, в программе ошибка 255

Евгений Сергеевич
21.12.2011, 16:40
версия библиотека? настройки порта? что дает прослушка обмена между СПК и МДВВ?

pilgrim_sv
11.03.2013, 17:12
Здравствуйте! Помогите начинающему: Пытаюсь соединить по модбас Несколько МДВВ к СПК-207. Вроде всё по инструкции но не светит индикатор работы портов ни на мастере, контроллере, ни на модуле...Программа будет писаться на CFC под CoDeSys 3.5. Буду рад если кто чего подскажет, желательно с примером?:confused:

Солнечный заяц
12.03.2013, 08:11
Поставьте инверсию на выходе done блока MDVV, т.к. вход enabl должен быть true во время его работы.
Пример попробуйте посмотреть тут http://www.owen.ru/catalog/44162596
На форуме можете найти еще примеры.

pilgrim_sv
12.03.2013, 13:35
Исправил, согласно рекомендации...Без изменений...Даже если делать всё точно по инструкции производителя - никаких результатов...танцы с бубном не помогают...

Солнечный заяц
12.03.2013, 14:40
Предыдущий проект, на мой взгляд, был более удачным :)
Короче говоря, блок опроса должен перезапускаться после появления сигнала done на выходе (сбросом и последующей установкой входа enabl).
1.Проверьте, выполняется ли блок опроса, какой код ошибки?
2.Вы открываете 232 порт, а настраиваете его как 485 - номер порта должен быть 3 или 4, нумерация портов в первом посте этой темы.

pilgrim_sv
19.03.2013, 16:05
Вернулся на работу, снова в бой!:cool: Индикаторы работы портов, на СПК-207(Р1-Р3), ни при каких условиях не засвечиваются..Перепрошивка контроллера не помогла.Проверял не забыли ли запаять-убедился - есть двухцветные, вроде. При данном примере начал помигивать индикатор RS-485 на МДВВ 2в секунду через сек. паузы. Опрос входов работает, а вот выходы модуля включить никак не получается, библиотека допускает только тип BOOL на команду, хотя когда мучался с ПЛК160 под CoDeSys2.** то для включения приходилось забивать туда 1000, иначе ШИМ сигнал на выходе. Буду рад дельным советам, а то строки подживают, а надо навесить 4 МДВВ+МВ110-8А+МУ110-6У.

Солнечный заяц
19.03.2013, 16:55
В первую очередь разберитесь с контроллером. Можете даже отключить модули. Запустите на СПК любой проект из примеров, с обменом по портам. Индикаторы должны мигать.
Не поможет - обращайтесь в техподдержку.

Avaraven
02.11.2016, 13:46
Всем доброго времени!
Имеется СПК207 2016 г.в. (прошивка 3.953, U-boot 3.953), также имеются 2 шт. МВ110-8АС.
Среда CDS V3.5 SP6 Patch4, Таргет 3.5.4.20 v23
Пытаюсь понять как опрашивать модули одновременно.
Собранная схема "почти правильно" работает, но наверняка есть более изящные способы на языке CFC/
27411

Avaraven
02.11.2016, 16:59
Если кому интересно вот файл проекта.
Время, Архивация и Графики присутствуют.