PDA

Просмотр полной версии : есть ли возможность широковещательного запроса параметра от приборов?



tashkinov
21.12.2007, 09:27
например для считывания температуры сразу у всех ТРМ201 а на приёме раскидать эти значения в соответствии с адресами?

Илья Глан
21.12.2007, 10:55
нет, 485 интерфейс не предполагает такого варианта опроса, нет механизма разрешения коллизий.

tashkinov
21.12.2007, 13:01
я ведь непросто задал

из официального

ОПИСАНИЕ
протокола обмена между ПЭВМ
и приборами ОВЕН

стр. 6
В одноканальном приборе такой узел единственный, и поэтому 11-битный адрес относится ко всему прибору. Многоканальный прибор с любой сложностью внутренней иерархической структуры благодаря использованию одномерной индексации, с точки зрения сети, рассматривается как несколько одноканальных приборов с расположенными подряд адресами. В качестве "общего", или Базового адреса прибора берется 11-битный адрес "младшего" канала.
Единственным исключением является посылка широковещательного адреса, который служит для передачи сообщения всем приборам одновременно. В этом случае в базовом адресе прибора посылаются все «1», а значение дополнительного игнорируется.

Малышев Олег
21.12.2007, 13:23
Нет - это невозможно. Команда работатет только для параметра "APLY" - применить новую настройку сетевых параметров.