PDA

Просмотр полной версии : Прицениваюсь



Vladimir_tat
05.07.2011, 13:25
Добрый день, гражданы коллеги!
Есть необходимость наваять прогу для ПЛК, интересуют время, цена.
Собсно, задача: автоматическое управление освещением - несколько осветительных щитов должны гореть по опред графику - время зажигания/время отключения, интервал зажигания 10 сек. Плюс кнопка зажигания/отключения щита независимо от временного цикла. Я так понимаю требуется бесконечный суточный цикл, завязанный на таймере. Есть ли желающие заняться?
Если есть, то за сколько? и сколь долго?

Николаев Андрей
05.07.2011, 14:24
А таймеры простые смотрели? Не подходят?
http://www.owen.ru/catalog#54062126

Есть еще ПР110 с примерами и Rovki, который программы на добровольных началах пишет...
ПЛК нужен если Вам по сети надо управлять\передавать данные, или есл сигналов нужно много, или если алгоритм сложный закладывать... Или если светом по Dali или аналоговыми сигналами через диммеры, к примеру, собираетесь управлять...

Vladimir_tat
05.07.2011, 14:33
Пардон, забыл отписать что под это дело приобретен контроллер ОВЕН ПЛК63, поэтому идем таким путем. Можно, пжлст, подробнее о ПР110 и Rovki?

Vladimir_tat
05.07.2011, 14:41
Примеры я, конечно, просмотрел, но поскольку не знаком с языками МЭК, смог прикинуть только алгоритм:
Старт суточного таймера
При равенстве времени 1 загорается щит А
время работы щита А = n
При равенстве времени 2 загорается щит В
время работы щита В = n
Окончание счета суточного таймера
Переход на повтор цикла

(На истинность не претендую)

Pointer
05.07.2011, 14:43
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=7023

Vladimir_tat
05.07.2011, 15:00
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=7023
Спасибо, просмотрел, все же требуется реализация на вышеуказанном ПЛК

Николаев Андрей
05.07.2011, 15:16
Давайте более подробное задание - посмотрим что можно сделать.
Непонятно чт значит шкаф загорается во времени.
От чего зависит? От цикличности таймера, или от времени суток. После того, как отработала подсветка шкафа что делаем? Ждем следующих суток?
Делал пример - включить установку во столько то по часам, выключить во столько то... Это оно?

Vladimir_tat
05.07.2011, 15:40
Делал пример - включить установку во столько то по часам, выключить во столько то... Это оно?
Оно самое. В подробностях - есть 5 щитов, питающих освещение помещения. Требуется включать освещение, например, в 8:00, отключать в 17:00, при помощи ПЛК предполагается сделать автоматический цикл чтобы это хозяйство отрабатывало без участия чоловика

Vladimir_tat
05.07.2011, 16:05
На каждом щите своит КМ, который по сигналу с ПЛК подает питание на щит. Интервал м/у включениями щитов 10 сек

Николаев Андрей
05.07.2011, 16:48
А праздники, выходные?
Корректировать потом время включения\выключения захотите?

Vladimir_tat
05.07.2011, 16:53
Ни праздников, ни выходных в данном случае не предвидится, разве только 31дек/1янв, на эти 2 дня, я думаю вручную запускать/отключать будем. Корректировка времени пожалуй что возможна

Николаев Андрей
05.07.2011, 17:51
А Вы вообще вообще не программировали?
Могу заготовку скинуть. Принцип работы с встроенными часами времени, и определение времени включения и выключения прописан.
Останется дописать ручной режим и прописать индикацию, чтобы изменять время включения и выключения.
Работы на пару часов.

rovki
05.07.2011, 18:45
А если делать на ПР110 ,то нужно пару минут для этого проекта:) и 3 тыщи что бы купить ПР110.

rovki
05.07.2011, 18:48
Вот примерно так ,правда не понял про интервал 10сек ,между вкл щитов:confused:. На 8 каналов

Николаев Андрей
05.07.2011, 20:02
Rovki, я Вас обожаю, вот честно...
Как бы Вас на ПЛК подсадить :) Можем новый Модус дать.

Если заметите я предлагал ПР, и человек дал однозначный ответ.
Ну и еще расскажите мне как Вы с лицевой панели будете временные уставки менять на ПР110? Вопрос был риторический - давайте не будем тему забивать, не по ПР вопрос.

rovki
05.07.2011, 20:18
Ну и еще расскажите мне как Вы с лицевой панели будете временные уставки менять на ПР110? Вопрос был риторический - давайте не будем тему забивать, не по ПР вопрос.
К лицевой панели ПР подключаем комп и меняем уставки :D .А если серьезно ,то используем макрос таймера (есть в примерах) ,у которого время (Ч:М:С) задаются снаружи макроса(внутри ФБ часов) ,которые можно подключить к дешифратору уставок(макрос) или кодовому переключателю (управляемый своим макросом) типа ПП21. А ПЛК 63 поберечь для более серьезных задач.
Спасибо на добром слове!;)
На поставленный вопрос автора "то за сколько? и сколь долго?", я ответил -за бесплатно и за 5минут .Теперь пусть другие ответят.:rolleyes:А автор пусть еще раз подумает ,стоит ли из пушки стрелять по воробьям:) ,пушка в другом бою пригодиться.
Если модус ,то МОДУС 5680:)

Vladimir_tat
06.07.2011, 08:53
А Вы вообще вообще не программировали?
Могу заготовку скинуть. Принцип работы с встроенными часами времени, и определение времени включения и выключения прописан.
Останется дописать ручной режим и прописать индикацию, чтобы изменять время включения и выключения.
Работы на пару часов.

Заготовку посмотрел, но поскольку ST не владею, первоначальное предложение остается в силе. Так же не представляю как привязаться к конкретным выходам ПЛК.

Про ПР почитал, но это скорее на будущее, т.к. контроллер уже приобретен и боссы хотят видеть данную систему именно на нем.

По поводу интервала м/у включениями - первый щит вкл, к примеру, в 8:00:00, второй в 8:00:10, третий в 8:00:20, и т.д.

Николаев Андрей
06.07.2011, 09:08
А Вы где территориально находитесь?

Vladimir_tat
06.07.2011, 09:13
Нахожусь в Казани

Николаев Андрей
06.07.2011, 13:03
Сегодня или завтра выложим решение Вашей задачи (по загрузке).

rovki
06.07.2011, 14:16
Заготовку посмотрел, но поскольку ST не владею, первоначальное предложение остается в силе. Так же не представляю как привязаться к конкретным выходам ПЛК.

Про ПР почитал, но это скорее на будущее, т.к. контроллер уже приобретен и боссы хотят видеть данную систему именно на нем.

По поводу интервала м/у включениями - первый щит вкл, к примеру, в 8:00:00, второй в 8:00:10, третий в 8:00:20, и т.д.
Так если есть N часов реального времени ,то вы и устанавливаете конкретное время включения \выключения по каждому каналу независимо,хоть через 10 сек,хоть 20:)

Vladimir_tat
08.07.2011, 08:14
По-прежнему актуально

rovki
08.07.2011, 19:34
Почувствуйте разницу ,как говорится ПР и ПЛК для простых задач.На ПР уже давно бы на обьект поставили :) ;)

Александр Приходько
08.07.2011, 19:46
Изучайте программу.
То, что Вы просили, с недельным графиком + управление уставками с меню. на языке CFC.

lara197a
08.07.2011, 23:03
Да я им уже кидал в первый день в личку...

Vladimir_tat
13.07.2011, 13:07
Спасибо! Но есть 3 вопроса - как реализовать кнопки включения щитов вне зависимости от графика, как добавить 2 щита и как привязаться к конкретным выходам?

rovki
13.07.2011, 13:28
.1.По "ИЛИ"

Vladimir_tat
13.07.2011, 13:36
Забыл упомянуть - я есьм нуб, слова "И", "ИЛИ" знаю, но куда их приткнуть не имею ни малейшего понятия

Николаев Андрей
13.07.2011, 14:52
Переменные уже привязаны к выходам (в конфигурации ПЛК).
Щиты добавлены все.
Как планируете управлять ручным включением? Тумблеры на панели щита или кнопочками с экрана контроллера?

Vladimir_tat
13.07.2011, 16:44
По добавлению щитов - взбрело в голову и наружное освещение туда же посадить, мб потом еще что-то захотят добавить/удалить, поэтому буду весьма благодарен если на пальцах расскажете как в программу добавить/удалить щит, насколько я понял нужно "дорисовать" его в сфс и добавить в некоторых местах в буквенном виде (пардон за изъяснения). Кнопки хотелось бы в меню контроллера.

Николаев Андрей
13.07.2011, 19:17
Надеюсь контроллер у Вас ПЛК63 с лицензией М...