Просмотр полной версии : Изменение температур
StanislavU
20.12.2007, 11:06
Подскажите пожалуйста, каким образом можно включить/выключить нагревательный элемент в устройстве, подключенном к ПЛК150 И L. В зависимости от заданной температуры
Подскажите пожалуйста, каким образом можно включить/выключить нагревательный элемент в устройстве, подключенном к ПЛК150 И L. В зависимости от заданной температуры
Воспользуйтесь функциональным блоком limit alarm из библиотеки util.lib.
StanislavU
20.12.2007, 12:24
Спасибо, а можно подробнее о функциональном блоке?
Подскажите пожалуйста, каким образом можно включить/выключить нагревательный элемент в устройстве, подключенном к ПЛК150 И L. В зависимости от заданной температуры
Или воспользуйтесь этим простым примером. В качестве датчика - термосопротивление 50М.
Прошивка 2-01-8
таргет 2-04
282
StanislavU
20.12.2007, 12:35
при запуске пример выдаёт ошибку - Error3452: The module 'Along output' could not be created
при запуске пример выдаёт ошибку - Error3452: The module 'Along output' could not be created
Какая версия таргет файла у вас установлена на компьютере?
StanislavU
20.12.2007, 18:01
версия таргета - 2.0-4
версия прошивки - 2.02.8
версия таргета - 2.0-4
версия прошивки - 2.02.8Ну так вам таргет обновить надо, или контроллер перепрошить старой прошивкой :-)
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot