Есть ПЛК110.32 + ИП320 + трм202 (4 штуки).
----------------------------------------------------------------------------
Какой протокол лучше использовать для обмена данными м/ду ТРМ и ПЛК (Овен или Modbus)? Считывать будет по одному параметру с ТРМ. Записываться будет всего один параметр в ТРМ.
---------------------------------------------------------------------------
В каком режиме лучше использовать ИП320 (Мастер или Подчиненный)?
---------------------------------------------------------------------------
Интересует надежность работы.:confused:

lara197a
03.07.2011, 08:07
Ип не работает на Овен. Я бы лучше на мотбасе все организовал.
Если нужно сохранять какие-то переменные, то лучше ИП мастер. Иначе будут обнуляться к примеру уставки. На СП 270 есть флеш память и переадресация. В ИП этого нет.

Gans
03.07.2011, 08:37
Есть ПЛК110.32 + ИП320 + трм202 (4 штуки).
Какой протокол лучше использовать для обмена данными м/ду ТРМ и ПЛК (Овен или Modbus)?
Интересует надежность работы.:confused:
Протокол ОВЕН надежней.

Николаев Андрей
03.07.2011, 08:52
Приборы на один интерфейс. Панель на другой, и не надо задумываться над протоколом :)
Примеры опроса ТРМ-ок по ОВЕН есть. По ModBus - тоже все понятно. Единственно - я бы не только температуру, но и ошибку датчика отслеживал (получается 2 параметра). Если опрашивать будете по ОВЕН - измеренное значение уже несет возможную ошибку - тогда надо использовать Decode_float из библиотеки Pir_Regulaturs.

CEkip
27.07.2011, 07:36
Если опрашивать будете по ОВЕН - измеренное значение уже несет возможную ошибку - тогда надо использовать Decode_float из библиотеки Pir_Regulaturs.
С какими контроллерами может работать Decode_float. В описании выделен контроллер ПЛК63???

Николаев Андрей
27.07.2011, 12:40
На сколько знаю в библиотеках для ПЛК63 есть Decode Float