PDA

Просмотр полной версии : проблема с МВА и МВУ



Юрий_1900
20.12.2007, 06:29
Добрый день! У нас возникла следующая проблема с МВА и МВУ.
В сети по RS485 находятся (пока) 4 шт. МВа и 4 шт. МВУ. При опросе МВА было замечено что некоторые параметры не опрашиваюся. При изучении проблемы выяснили, что ответ МВА "забивается" откликом (?) МВУ (при отключении питания на МВУ правильность ответов с МВА восстанавливается).
Если быть точным, то при опросе МВА с 8 номером (2 и 4 канал) забивается МВУ с 72 номером. Попробовали менять сетевые номера, начинается такая же проблема , но с другими приборами.

Малышев Олег
20.12.2007, 09:42
Здравствуйте!
Посмотрите тип адреса ( на всех приборах должна быть одна адресация 8 или 11). Если разная то прибор с 11 битовой адресацией может принять запрос к другому прибору. Соотношение адресов nnn(8 бит)=nnn*8(11 бит)

Юрий_1900
20.12.2007, 14:35
Здравствуйте! Проверили адреса на всех приборах. Все адреса 8 бит.

Ельцов Андрей
20.12.2007, 23:03
Здравствуйте, Юрий.

Если так, попробуйте у всех приборов поставить 11-ти битную адресацию.
И еще попробуйте опрашивать по протоколу modbus (только с 8-ми битной адресацией).
Если это ни к чему не приведет. Привозите МВУ к нам, попробуем разобраться.
Но насколько я понялу Вас все приборы ведут себя одинаково. Т.е. любой МВУ в любой момент времени может забить сеть, так?

Юрий_1900
21.12.2007, 05:34
1.Протокол modbus мы пробовали, не помогает.
2. Забивает сигналы не любой МВУ, а с определенным сетевым номером.
Т.е. при опросе МВА с №8 отвечает и МВУ с № 72.
(Перестают опрашиваться каналы 2 и 4 в МВА). Сменили сетевые номера на МВУс 72 на 0 он перестал отвечать не на свой запрос.
Похоже, что дело не в совершенстве протоколов обмена.