PDA

Просмотр полной версии : ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!! МДВВ+МВА8+ПЛК154(2 шт)+ИП320



Viktor
30.06.2011, 15:26
Два контроллера должны регулировать процесс сушки в двух сушильных камерах (один в одной, другой в другой). Оба ПЛК154 подключены по RS-485 к МДВВ и МВА8 (половина входов и выходов МДВВ и МВА8 используется одним ПЛК154, другая другим ПЛК154). Также данные с первого и второго ПЛК154 должны отображаться на ИП320 (соединен по RS-485), в частности температура в обоих сушильных камерах. Подскажите, пожалуйста, как можно собрать воедино эту головоломку? Данные с МДВВ и МВА8 контроллеры могут принимать только в качестве Master'a насколько я понимаю (что я и сделал по протоколу ModBus). Тогда как мне передать данные на ИП320? И ещё сделать так, чтобы контроллеры не конфликтовали между собой?

lara197a
30.06.2011, 15:40
вешайте МВА и МДВВ через АС3 на RS232(ПЛК мастер). ПЛК и ИП(мастер) соединяйте по RS485.
Все.

Viktor
30.06.2011, 15:43
Ну а как подключить МВА и МДВВ к второму контроллеру?

Jeck
30.06.2011, 16:45
плк №1 мастером читает мва и мдв и пишет их в плк№2. панель мастером читает инфу с плк1 по другому интерфейсу.

Viktor
30.06.2011, 18:20
А могу ли я воспользоваться только интерфейсом RS-485 для соединения всех приборов и не пользоваться АС3?

Jeck
30.06.2011, 18:21
приборы по 485, панель по 232

Viktor
30.06.2011, 18:36
плк №1 мастером читает мва и мдв и пишет их в плк№2. панель мастером читает инфу с плк1 по другому интерфейсу.

Честно говоря меня такой вариант не совсем устраивает, так как необходимо чтобы ПЛК работали независимо друг от друга.

Gans
30.06.2011, 19:05
Тогда как мне передать данные на ИП320? И ещё сделать так, чтобы контроллеры не конфликтовали между собой?
Рабочих вариантов несколько:
1. Купить два однотипных комплекта автоматики на две сушильные камеры.
2. Поставить один контроллер на все (мой вариант :-) и пусть он управляет сразу двумя сушилками, а второй ПЛК используется как модуль ввода вывода.
3. Написать жутко умную программу которая позволяла-бы резервировать контроллер. Например ПЛК№1 - основной, а ПЛК№2 резервный. В этом случае придется не по детски заморачиваться с опросом модулей МВА8 и МДВВ + сетевые переменны или ModBus-ТСР и панель оператора как то переключать на резервный контроллер. Это самый тяжелый вариант!!! Возможно протокол ОВЕН в режиме SPY облегчит эту задачу :-)

Адрей
30.06.2011, 19:15
А зачем вам 2 ПЛК? Достаточно одного.
В-1. Модули соединяете по 485 ПЛК мастер, ИП320 (мастер) по 232 с ПЛК.
В-2. Модули К1 по 485 к 1ПЛК (мастер), модули К2 по 485 к 2ПЛК (мастер) + Панель (Мастер) по 232 + ТСР (мастер) для опроса ПЛК1...ПЛКхх.

Александр Приходько
01.07.2011, 09:32
А не проще ли оба ПЛК объединить по Ethernet и реализовать обмен по UDP. Обмен может быть двусторонним, как в одну, так и в другую сторону.
На оставшиеся 232 и 485 подключаете панели и модули.

Terrano1992
01.07.2011, 12:35
меня такой вариант не совсем устраивает, так как необходимо чтобы ПЛК работали независимо друг от друга.
Если отказоустойчивость и независимость работы существенна, то в конечном итоге разумнее будет докупить еще по одному экземпляру МДВВ и МВА8, а может быть и ИП320. Тогда, в случае отказа любого из компонентов и невозможности его немедленно заменить, хотя бы одна из двух камер имеет хороший шанс остаться в исправном рабочем состоянии. И даже при отказе сразу обоих шкафов автоматики остается шанс быстро собрать из двух дохлых один рабочий (т.к. прошивки в ПЛК и в ИП320, настройки МВА и МДВВ у них одинаковые).
Впрочем, если потенциальные убытки от простоя не покрывают 15 тысяч рублей, которых с избытком хватит на все перечисленные компоненты - тогда смотрите сами...

Viktor
01.07.2011, 14:21
Всем спасибо, скорее всего придется остановиться на варианте с одним ПЛК. Подскажите ещё, пожалуйста как можно опросить остальные 4 входа МДВВ через Universal ModBus device - 8 bit input module. Первые 8 входов опрашиваются нормально, а как опросить остальные 4?

Николаев Андрей
01.07.2011, 16:14
Посмотрите описание опроса МДВВ в ветке ПЛК\примеры программ и полезности - есть пошаговое описание.