PDA

Просмотр полной версии : Помогите настроить плк 150 и мву8



K580BB55A
29.06.2011, 17:56
Не могу найти инфу с конкретным примером реализации обмена данными по RS485 modbas или овен. С примерами конфигурации плк (настроить сеть с плк>Codesys, Codesys>мву8, плк>мву8). Язык желательно FBD.

Николаев Андрей
29.06.2011, 18:07
1. Сбавьте обороты и измените тон. Пожалуйста.
2. Попробуйте почитать документацию. Обычно помогает. Многим.
3. Попробуйте полистать форум. Например тут:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551
Сделали специально для "настоящих мужиков"

K580BB55A
30.06.2011, 20:40
Прошу дать ответ на вопрос (ссылки на теорию не интересуют, читал):

ПЛК 150 шьется через 232_сом, МВУ8 шьется через ас-4. Все железо видится и конфигурируется - НО:

1. Каким образом настроить ПЛК 150 для приема/передачи переменных по протоколу RS485 (овен или модбас).
2. Какие действия нужно произвести для формирования в codesys команды от плк 150 к ведомому утройству (мву8). Пример подключения блоков на языке FBD. Желательно пример со скриншотами.
3. Что требуется ввести в конфигураторе МВУ8 для настройки приема команд от ПЛК 150. Пример FBD.
4. Работа с переменными по сети rs485 для вышепоставленной задачи.
Для работы с ПЛК 150 и МВУ8 имеется оборудование:
АС-4, ПЛК 150 (2007 год) и МВУ8 (2007 год).
Сроки уже вчера!

Адрей
30.06.2011, 21:12
Если не хотите читать, смотрите видео примеры, там всё есть. Все просто как в КР580ВМ80А.

Николаев Андрей
30.06.2011, 22:01
Многоуважаемый набор букв и цифр - мы бы с удовольствием, но не очень понимаем как...
Руководство пользователя читали?
http://www.owen.ru/uploads/plc_configuration_owen__.pdf
Не помогло?
Видеоролики смотрели?
http://www.owen.ru/catalog/81399447
Тоже не помогло?
ПОДРОБНЫЕ, ПОШАГОВЫЕ инструкции читали? например тут:
http://www.owen.ru/forum/showpost.php?p=7484&postcount=5 и тут:
http://www.owen.ru/forum/showpost.php?p=7485&postcount=6 Опять нет???

Ну хорошо, а вот этот?
http://www.owen.ru/forum/showpost.php?p=44141&postcount=59

Ну тогда я лично сдаюсь...
У меня остался только один вариант - приезжайте к нам или к нашим ближайшим дилерам в офис с оборудованием, мы Вам все наглядно и покажем.
И да - FBD, как и любой другой язык программирования к настройки связи отношения не имеет в Вашем случае - это Вы должны были понять при прочтении документации...

Николаев Андрей
30.06.2011, 22:39
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10848

K580BB55A
01.07.2011, 20:46
Хорошо, я настроил плк под 485 мастер модбас, 115200, что дальше? Мву8 настроил как в примере - а переменные не все ясно куда. В конфигураторе мву8 видится.
Вот нет чтобы просто выложить кусок кода - или простейшую программку. Мне нужно "подсмотреть" настройки и всё - почему так тяжело объяснить? Я был в Екатеринбурге - мне инженер в ОВЕН на пальцах все прекрасно объяснил по плк63.

nalnik
01.07.2011, 20:54
Вы укажите с какого вы города (мож поймут ВАС)(был в Екатеринбурге)- а то вы похожи на БУКИНА

K580BB55A
01.07.2011, 20:58
Вы укажите с какого вы города (мож поймут ВАС)(был в Екатеринбурге)- а то вы похожи на БУКИНА

Сухой Лог - город цементных заводов и бумажных фабрик.

Адрей
01.07.2011, 22:54
Хорошо, я настроил плк под 485 мастер модбас, 115200, что дальше? Мву8 настроил как в примере - а переменные не все ясно куда. В конфигураторе мву8 видится.
Вот нет чтобы просто выложить кусок кода - или простейшую программку. Мне нужно "подсмотреть" настройки и всё - почему так тяжело объяснить? Я был в Екатеринбурге - мне инженер в ОВЕН на пальцах все прекрасно объяснил по плк63.
Вместо АТ пишем название переменной, в коде обращаемся к ней. Вот и всё.

Николаев Андрей
01.07.2011, 23:35
Еще раз - никакого кода не нужно, чтобы опросить переменные.
1. Настраиваете МВУ8 на протокол ModBus 115200 8n1.
Отключаетесь от конфигуратора. Перезагружаете МВУ8.
2. В ПЛК добавляете ModBus Master. В нем Universal ModBus Device. В нем необходимое количество переменных, и настраиваете их. Тип и адреса данных переменных берутся из РЭ на МВУ8 или из примера по ссылке.
Появившиеся регистры и будут передавать значение в МВУ. Чтобы в них что то записать их нужно назвать. Это делается несколькими способами. Самый простой, для начала - При отсутствии связи с ПЛК (Вы уже заметили, что редактировать конфигурацию можно только при отсутствии связи) Вы два раза кликаете на буквы AT на соответствующем канале. Появляется поле для ввода. В нем вбиваете имя переменной. Все. Дальше в программе на любом языке - просто присваиваете этой переменной необходимое значение из диапазона, указанного в РЭ на МВУ8.

capzap
02.07.2011, 00:05
Дальше в программе на любом языке - просто присваиваете этой переменной необходимое значение из диапазона, указанного в РЭ на МВУ8.
__________

K580BB55A
05.07.2011, 11:41
Еще раз - никакого кода не нужно, чтобы опросить переменные.
1. Настраиваете МВУ8 на протокол ModBus 115200 8n1.
Отключаетесь от конфигуратора. Перезагружаете МВУ8.
2. В ПЛК добавляете ModBus Master. В нем Universal ModBus Device. В нем необходимое количество переменных, и настраиваете их. Тип и адреса данных переменных берутся из РЭ на МВУ8 или из примера по ссылке.
Появившиеся регистры и будут передавать значение в МВУ. Чтобы в них что то записать их нужно назвать. Это делается несколькими способами. Самый простой, для начала - При отсутствии связи с ПЛК (Вы уже заметили, что редактировать конфигурацию можно только при отсутствии связи) Вы два раза кликаете на буквы AT на соответствующем канале. Появляется поле для ввода. В нем вбиваете имя переменной. Все. Дальше в программе на любом языке - просто присваиваете этой переменной необходимое значение из диапазона, указанного в РЭ на МВУ8.


А вот что пишут в другой ветке господа - а уменя версия МВУ8 именно 1.0...
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=2733

Николаев Андрей
05.07.2011, 14:28
Тогда все то же самое, меняется протокол, но действуете по такой же пошаговой инструкции, выложенной на форуме в разделе ПЛК\примеры программ и полезности.

Принцип от этого абсолютно не меняется.

K580BB55A
05.07.2011, 21:32
И снова "здорово"! Не работает плк с периферийными устройствами по 485 - и ещё, каждый раз после выключения питания (не менее чем 3 сек)
слетает загруженная программа. Пишет что "в плк нет программы - залить?"..... Вопрос на засыпку: что сие событие значит и как лечится?Иногда совсем не коннектится - пишет "платформа не соответствует выбранной". После ресета все опять в норме. И ещё - на корпусе плк на бумажке написано ПЛК 150 МL - заливается и работает только IL....???

tea
06.07.2011, 08:59
После того, как залили программу, загрузочный проект создаёте?
"Онлайн-->>Создание загрузочного проекта"

Николаев Андрей
06.07.2011, 09:05
Где Вы территориально находитесь? Может действительно к нам сможете подъехать?

K580BB55A
06.07.2011, 11:34
Где Вы территориально находитесь? Может действительно к нам сможете подъехать?

В г.Сухой Лог - 120 км от Екатеринбурга - я к сожалению не имею пока возможности подъехать к Вам в офис.

Николаев Андрей
06.07.2011, 13:01
1. Пропадание программы - это Вы не делаете команду Создание загрузочного проекта (Creat Boot Project) из меню онлайн при установленной связи с ПЛК.
2. МВУ8 работает с ПЛК точно. Сделайте настройку как указано в инструкции и выложите проект - попробуем так пойти...

K580BB55A
07.07.2011, 08:40
Замечание справедливо - не создавал загр. проект.
Вот конфигурация и примеры реализации. В конфигураторе мву почему-то нет переключения модбас\овен. Видимо не поддерживается модбас.

Николаев Андрей
07.07.2011, 10:14
Так мы далеко не продвинемся...
Вы читали вот этот документ?
http://www.owen.ru/forum/showpost.php?p=7484&postcount=5
Надо то было 1,2,6,7 страницы пробежать и "делай как я" повторить почти один в один.

Что не сделано:
Проверьте скорость обмена в настройках,
Переменная нужна не Read (Вы не читать планируете а записывать) а write. Float variables write.
Не задано имя переменной, индекс и адрес.

Резюме - обмена и не должно быть.

K580BB55A
07.07.2011, 16:32
Так мы далеко не продвинемся...
Вы читали вот этот документ?
http://www.owen.ru/forum/showpost.php?p=7484&postcount=5
Надо то было 1,2,6,7 страницы пробежать и "делай как я" повторить почти один в один.

Что не сделано:
Проверьте скорость обмена в настройках,
Переменная нужна не Read (Вы не читать планируете а записывать) а write. Float variables write.
Не задано имя переменной, индекс и адрес.

Резюме - обмена и не должно быть.

Спасибо за подробный ответ - только соединения опять нет. Неисправен порт RS 485 ПЛК 150 и МВУ8 не поддерживает модбас.

grv008
08.12.2011, 11:12
Здравствуйте! Не могу законнектить ПЛК110-60М с МВУ8 по Modbus(Master). Почему-то не получается изменить значение переменной с 0-1 на 0-1000. Изменение вношу, а при старте программы опять переходит на 0-1, а ведь в Modbasе, чтобы МВУ увидел сигнал, нужно изменить значение с 0 на 1000. Через порт OWEN(Master) все работает. Помогите!:confused:
Пробный проектик в LD:

grv008
27.03.2012, 11:13
Маленький примерчик подключения ПЛК110-60 и МВУ8 через протокол Овен-Мастер в FBD. Может кому сгодится. А через протокол Modbus у меня так и не получилось соединить ПЛК с МВУ8. Куда эту 1000 прописывать? Не знаю. Вопрос задал еще в прошлом году, а ответа нет. :confused:

Николаев Андрей
01.04.2012, 18:17
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11241