Просмотр полной версии : 1 ПЛК и 2 ИП320
Sergey-f
28.06.2011, 13:56
День добрый.Задача такая,имеется ПЛК 110-32м и 2 панели ип320.Соединяются они между собой rs 485.Где 1ип320-master, плк-slave,2ип320-slave с адресом 2.Смысл простой,одна панель должна дублировать вторую(одна на месте установки плк,вторая удаленная).Почему то такая схема работать не хочет.ип320 master работает с плк без проблем,а вот вторая просто светится без всякой реакции.Извиняюсь заранее если где описывалась подобная проблема(мне не удалось найти).Спасибо.
lara197a
28.06.2011, 17:42
Проще сделать обе слейвами, а ПЛк мастером.
В этом случае проги для них можно написать одинаковыми, только поменять сетевые адреса.
А в Вашем случае нужно смотреть программу. Не знаю как с одной панели переадресовывать данные на 2 слейва. Это не СП270.
Sergey-f
28.06.2011, 21:06
Решил пока так.Подключил вторую панель через rs232 к ПЛК.Конечно так сложнее, приходится дублировать переменные для второй панели. А ПЛК сделать мастером несколько позновато,придется все переделывать заново.
Николаев Андрей
29.06.2011, 09:18
Если Вы дублируете на обе панели:
В конфигурации ПЛК Добавляете ModBus Slave и в нем два интерфейса (append subelement) RS485 и RS232. И все.
Sergey-f
29.06.2011, 14:26
Спасибо огромное.Всё заработало.Не догадался таким образом сделать.Если можно,выложите проект или ссылку с подобным вариантом (2 ип320 и 1 плк),с разницей плк мастер,ип слейвы.Не могу сообразить как делается адресация битовых переменных(лампочки,кнопки,целые числа).Заранее спасибо.
Николаев Андрей
29.06.2011, 17:12
1. Гляньте пример на форуме, в разделе ПЛК\примеры программ и полезности.
2. Посмотрите РП. Там описывается про распределение памяти. Там же есть картинка с добавлением второго интерфейса в одном слэйве.