Чувствую, что постепенно схожу с ума... Нужно, чтобы кто-нибудь подсказал со стороны.
Есть нагреватель, два датчика (один на нагревателе, один на объекте) и ТРМ151.
Нужно по возможности поддерживать температуру объекта, не превышая при этом заданную температуру нагревателя.
Какая конфигурация ТРМ151 лучше подойдет для решения задачи?

Мне кажется, что я слишком долго заморачивался этим и уже слишком усложнил решение...

Николаев Андрей
26.06.2011, 23:47
Вам нужно, чтобы температура нагревателя не выходила за определенные пределы?
Тогда - как вариант - 04.

gleb1976
28.06.2011, 23:59
Все, добил. Спасибо, Андрей. Забил конфигурацию 4, прогнал, проверил - работает.